Тема: Помогите вывести формулу!

Уважаемые релейщики, никак не могу понять формулу тормозного расчётного тока ДЗО. В методических указаниях по выбору параметров срабатывания устройств РЗА подстанционного оборудования производства ЭКРА пишут следующее: I_торм.расч.=(1-0,5*(Кодн*Кпер*Етт+f_выр)). Как вывести данную формулу?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Помогите вывести формулу!

Если считать, что ДЗО включается на 2 тока: I1 и I2 (например, защита токоограничивающего реактора), то можно приближенно принять I1=I2, тогда тормозной ток, равный арифметической полусумме токов, равен
Iторм=0.5*(I1+I2)=0.5*2*I1=I1.
Однако на самом деле один из этих двух токов может быть слегка меньше другого из-за погрешностей ТТ и замера.
Iторм=0.5*(I1+I2)=0.5*(I1+[I1-(Кодн*Кпер*Етт+fптт+f_выр)*I1]=0.5*(2*I1-(Кодн*Кпер*Етт+fптт+f_выр)*I1)=(1-0.5*[Кодн*Кпер*Етт+fптт+f_выр])*I1
За счет этого получается Iторм чуть меньше, чем I1, и выходит более крутой наклон тормозной характеристики - защита лучше отстроена от небаланса в режиме сквозного КЗ.