Тема: Определение тока небаланса для ТТНП

Добрый день коллеги.

Может кто-то сталкивался с определением тока небаланса ТТНП при расчете направленной защиты от ОЗЗ.
На эту тему нашел статью
Внешняя ссылка
в котором ток небаланса можно определить по выражению Iнб=Iнб.300*Iкз/300, где Iнб.300 - ток небаланса ТТНП при протекании по кабелю тока в 300 А.
При этом для определения этого параметры ссылаются на книгу Сироты, смотрю ее и честно говоря не могу найти это то самое значение. Может поможете?

Заранее спасио.

2

Re: Определение тока небаланса для ТТНП

Извините, нашел эту злополучную таблицу. Спасибо все равно.