1 (2015-12-28 18:25:43 отредактировано Onegin)

Тема: ТОР300 - орган направленности для ДЗ

В РЭ написано, Орган  направленности  выполнен  на  базе  реле  сопротивления  и  реле мощности  обратной
последовательности, но в логических схемах это не видно. Кто-нибудь в курсе каким образом и в каком приоритете (реле сопротивление или реле мощности через "или" или как то еще) формируется направленность

2

Re: ТОР300 - орган направленности для ДЗ

что-то очень SEL напоминает, может, ошибаюсь

3

Re: ТОР300 - орган направленности для ДЗ

Onegin, на форуме уже обсуждалось... посмотрите в разделе защиты линий

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: ТОР300 - орган направленности для ДЗ

посмотрел, ничего интересного

Добавлено: 2016-05-20 11:30:17

В РЭ ТОР300 рекомендованная уставка 3U0 для мощности нулевой последовательности 3% от Uном

3U0втор= 1100*3*sqr3/1100=5.2 В