1

Тема: Защиты ВЛ-110кВ

Уважаемые коллеги.

Может кто может сделать ликбез на тему защиты ВЛ с блокировкой или разрешение по ВЧ.
Где лучше использовать одно, где лучше - другое. Или направьте на литературу.

2

Re: Защиты ВЛ-110кВ

Brain пишет:

Уважаемые коллеги.

Может кто может сделать ликбез на тему защиты ВЛ с блокировкой или разрешение по ВЧ.
Где лучше использовать одно, где лучше - другое. Или направьте на литературу.

Совсем кратко: выбор между надёжностью и скоростью срабатывания при кз в зоне (блокировка)
и надёжностью несрабатывания при внешних кз (ускорение).

Если используется ВЧ обработка по защищаемой линии, то наиболее разумным выбором сегодня будет блокировка с передачей тональных сигналов (контрольная - блокировка) с форсировкой МУС передатчика.

Существует достаточно большое количество вариантов исполнения как блокировки, так и ускорения.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

3 (2016-01-18 19:21:46 отредактировано kostyl)

Re: Защиты ВЛ-110кВ

Brain пишет:

Уважаемые коллеги.

Может кто может сделать ликбез на тему защиты ВЛ с блокировкой или разрешение по ВЧ.
Где лучше использовать одно, где лучше - другое.

Кратко. Защита ВЛ с ВЧ-блокировкой (например ПДЭ-2802) - дешевле по цене и тех.обслуживанию,т.е в целом проще чем защита с "разрешением" типа ДФЗ всех "мастей".
ДФЗ - по цене дороже, сложнее в ТО, но основным ее достоинством является максимальное быстродействие и реагирование на почти все известные виды КЗ (используют обычно на ответственных транзитах).
У обоих защит высока вероятность ложной работы при неправильном обращении...
Обычно Обе используются как основные защиты ВЛ с абсолютной селективностью (или косвенно-абсолютной), поэтому ВЧТО команды отключения и телеускорения не применяются здесь.
ПДЭ-2802 обычно раньше применялись у потребителей на тупиковых участках энергосистемы.
PS В настоящее время у ЭКРЫ появился на практике новый вид защиты ДЗЛ, основанная на построении каналов по оптоволокну типа ШЭ2607 091, применяется на коротких высоковольтных линиях. По принципу действия подобен ДФЗ, но окупаем только на коротких линиях. Сочинская олимпиада вся построена на них.

4

Re: Защиты ВЛ-110кВ

Позвольте со всем этим не согласиться.

kostyl пишет:

Кратко. Защита ВЛ с ВЧ-блокировкой (например ПДЭ-2802) - дешевле по цене и тех.обслуживанию,т.е в целом проще чем защита с "разрешением" типа ДФЗ всех "мастей".
ДФЗ - по цене дороже, сложнее в ТО, но основным ее достоинством является максимальное быстродействие и реагирование на почти все известные виды КЗ (используют обычно на ответственных транзитах).

Да в свое время ПДЭ-2802 позиционировалась как более быстродействующая по принципу действия защита.

kostyl пишет:

У обоих защит высока вероятность ложной работы при неправильном обращении...

Да уж неправильных действий немало. А при неправильном обращении неправильность не так зависит от типа защиты.

kostyl пишет:

PS В настоящее время у ЭКРЫ появился на практике новый вид защиты ДЗЛ на построении каналов по оптоволокну типа ШЭ2607 091 применяется на коротких высоковольтных линиях. По принципу действия подобен ДФЗ, но окупаем только на коротких линиях. Сочинская олимпиада вся построена на них.

Короткие линии - не главный, хотя и немаловажный критерий. знаю прекрасно эти сочинские линии. Немалую часть стоимости составляют оконечные устройства типа мультиплексоров и т.п. У нас используются и на линиях 500 кВ длиной километров 200, и на коротеньких линиях 110 кВ в единицы километров. Вот где ДЗЛ незаменима - так это на кабельных или кабельно-воздушных линиях, где ВЧ обработку попробуй собери (типовые решения не проходят).

5 (2016-01-19 09:00:53 отредактировано ANTi_13)

Re: Защиты ВЛ-110кВ

ДФЗ?!
Я думаю автор вопроса имел ввиду защиты с относительной селективностью и возможностью повышения их быстродействия через ВЧ-блокировку или телеускорение.
Кроме упомянутого выше, скажу лишь ещё два важных нюанса, характерных в большей степени для энергосистемы Беларуси.
1. Есть специальный циркуляр РУП "ОДУ" 2010 года (прилагается), по которому настоятельно рекомендуется выставлять уставку ожидания блокирующего сигнала не менее 100 мс (было 50 мс и произошли ОЧЕЕЕННЬЬЬ нехорошие вещи с оччеенньь важным потребителем в стране). таким образом, того ожидаемого быстродействия добиться с вч-блокировкой уже не удастся (по крайней мере в Беларуси). Это раз.
2. На линиях с отпайками организовать полноценную селективную защиту на вч-блокировке не удастся. Только по телеускорению по разрешающей схеме.
Исходя из этого, в Беларуси получила в большей степени распространение телеускорение по разрешающей схеме. Но всё равно нет ничего прекрасней защит с абсолютной селективностью, и в настоящее время, при строительстве новых и реконструкции существующих с учетой активного применения оптоволокна, уже начинаем активно переходить на 2 комплекса ДЗЛ с набором ступенчатых защит на ВЛ-110кВ. Функции автоматики также встроены в оба терминала. Итого имеем ДВА полноценных терминала РЗА, независимых по всем функциям и цепям, на ВЛ-110кВ.
Если есть еще частные или общие вопросы, могу проконсультировать по телефону.
С уважением, Михаил Ш.

Post's attachments

IL-2010-1.pdf 363.28 Кб, 32 скачиваний с 2016-01-19 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Защиты ВЛ-110кВ

kostyl пишет:

защита с "разрешением" типа ДФЗ

Однако

7

Re: Защиты ВЛ-110кВ

ANTi_13 пишет:

На линиях с отпайками организовать полноценную селективную защиту на вч-блокировке не удастся. Только по телеускорению по разрешающей схеме.

Не вижу разницы, если 2 ст. ДЗ не чувствует КЗ за отпайкой, то хоть по блокирующей схеме, хоть по разрешающей организовано ТУ, излишней работы его не будет. ТЗНП по принципу действия не работает при КЗ за отпайкой при условии, что там сеть с изолированной нейтралью. Так что считаю наличие отпайки не является основанием для выбора схемы ТУ.

Long Live Rock'n'Roll

8

Re: Защиты ВЛ-110кВ

Так, а как организовать прием блокирующего сигнала на отпайках на ЛЭП с двухсторонним питанием и выполнять согласование сигналов приема блокирующих сигналов с обоих концов. Как показала практика селективно выполнить защиты в такой ситуации не получается. У вас уже есть ВЧБ на линиях с отпайками? Буду рад послушать, как Вы организовали селективность их работы с приемлемой выдержкой времени.

9

Re: Защиты ВЛ-110кВ

ANTi_13 пишет:

Так, а как организовать прием блокирующего сигнала на отпайках на ЛЭП с двухсторонним питанием и выполнять согласование сигналов приема блокирующих сигналов с обоих концов

Если на отпайке нет генерации и, соответственно, нет защит ВЛ, зачем там прием блокирующего сигнала? Лучше увидеть схему сети, где нельзя организовать ТУ на блокирующем принципе.

Long Live Rock'n'Roll

10

Re: Защиты ВЛ-110кВ

Волшебник пишет:

kostyl пишет:

    защита с "разрешением" типа ДФЗ

Однако

Согласен. Кому надо - всё поняли. ICQ/ac:(

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

11

Re: Защиты ВЛ-110кВ

ANTi_13 пишет:

Так, а как организовать прием блокирующего сигнала на отпайках на ЛЭП с двухсторонним питанием и выполнять согласование сигналов приема блокирующих сигналов с обоих концов. Как показала практика селективно выполнить защиты в такой ситуации не получается. У вас уже есть ВЧБ на линиях с отпайками? Буду рад послушать, как Вы организовали селективность их работы с приемлемой выдержкой времени.

Точно так же, как и на линиях с отпайками, защищёнными "традиционными" ДЗЛ.
Не передавая никаких блокирующих или разрешающих сигналов, а с контролем от отдельной зоны, "видящей" не более 75% Z любого трансформатора (не второй, вторая должна гарантированно видеть за пределами защищаемой линии при любой конфигурации сети и токораспределении  - опять же есть тонкости).

Т.е отключение от ТУ по схеме И от
- пуск второй зоны;
- отсутствие блокирующего сигнала от противоположного конца по истечении заданного времени;
- пуск специальной зоны (при неисправности её вторичных цепей - автоматическое разрешение на работу).
- исправность вч канала.

Схема настолько популярна и обкатана во всём мире, что уже и выработали решения при невозможности обеспечить селективность специальной зоны.

А, мы ещё не обсудили реверс тока для ТУ.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

12

Re: Защиты ВЛ-110кВ

ANTi_13 пишет:

1. Есть специальный циркуляр РУП "ОДУ" 2010 года (прилагается), по которому настоятельно рекомендуется выставлять уставку ожидания блокирующего сигнала не менее 100 мс (было 50 мс и произошли ОЧЕЕЕННЬЬЬ нехорошие вещи с оччеенньь важным потребителем в стране). таким образом, того ожидаемого быстродействия добиться с вч-блокировкой уже не удастся (по крайней мере в Беларуси).

Для подобных случаев могут быть полезны малоинерционные пусковые органы, реагирующие на скачок/приращение измеряемых величин (например, собственное время срабатывания подобных ПО в Siprotec 7SA522 - 5 мс).

13

Re: Защиты ВЛ-110кВ

ANTi_13 пишет:

1. Есть специальный циркуляр РУП "ОДУ" 2010 года (прилагается), по которому настоятельно рекомендуется выставлять уставку ожидания блокирующего сигнала не менее 100 мс (было 50 мс и произошли ОЧЕЕЕННЬЬЬ нехорошие вещи с оччеенньь важным потребителем в стране). таким образом, того ожидаемого быстродействия добиться с вч-блокировкой уже не удастся (по крайней мере в Беларуси). Это раз

Кто-то из фильтра присоединения искровой разрядник не вынул? (образно, на ФПМ была эпидемия).

Собственно говоря, для аналогичных ситуаций и придумали блокировку типа DCUB - схема с деблокированием.

DCB - обычная блокировка, при которой в нормальном режиме передатчики с обеих сторон отключены (не запущены), пускаются от АПК раз в шесть часов (или как сейчас принято).

DCUB - в нормальном режиме комплекты постоянно передают тональную контрольную частоту на пониженной мощности (ещё даже на АВПА работало у тех, кто настраивал). Да, дуплекс, но физически это один ящик по той же самой вч обработке.
Для срабатывания защиты даётся очень короткое "окно" после исчезновения контрольной частоты. Или же приходит блокирующий тональный сигнал на форсированной несущей.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

14

Re: Защиты ВЛ-110кВ

Мне кажется, тут вопрос немного в иной плоскости:
Для защит, имеющих орган направленности, можно разрешить работу в зону или запретить за спину. Вроде одно и то же, отличия начинаются при отказе органа направленности.
Вот тогда при разрешающем принципе имеем отказ защит в зону, при запрещающем - излишнюю работу за спину.
Какой ваиант выбрать - это имхо прерогатива режимщиков - какие последствия (их тяжесть) вызовет отказ/излишка, как резервируются защиты в первом случае и чем ликвидируется отключение во втором etc.
В-общем, в каждом конкретном случае нужно решать по месту.

15

Re: Защиты ВЛ-110кВ

Еще забыл добавить третий пункт:
3. Вариант с телеускорением относительно проще реализуем и меньше нюансов, нежели с ВЧБ.

16

Re: Защиты ВЛ-110кВ

ANTi_13, в Сибири на нескольких линиях 500кВ выдержка на РЗ с БС 150мсек. Кстати, использованы терминалы 7SA, видимо про

Bach пишет:

малоинерционные пусковые органы, реагирующие на скачок/приращение измеряемых величин (например, собственное время срабатывания подобных ПО в Siprotec 7SA522 - 5 мс).

проектировщики не знали.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

17 (2016-01-20 00:05:55 отредактировано Bach)

Re: Защиты ВЛ-110кВ

flash74 пишет:

в Сибири на нескольких линиях 500кВ выдержка на РЗ с БС 150мсек. Кстати, использованы терминалы 7SA, видимо про
Bach пишет:малоинерционные пусковые органы, реагирующие на скачок/приращение измеряемых величин (например, собственное время срабатывания подобных ПО в Siprotec 7SA522 - 5 мс).проектировщики не знали.

Исходя из публикации Расковалова Ю.В. ("Релейщик" №2, июнь 2009) значение 150 мс выбрано из условия обеспечения несрабатывания защиты при совмещённом канале и различном поведении (переориентации) направленных измерительных органов ДЗ  и ТНЗНП  -  в данном случае более эффективна переходная блокировка (защита от реверса мощности), в том числе взаимная (перекрёстная) для ДЗ и ТНЗНП, что как правило использется для способов ТУ с передачей разрешающих сигналов. Для способа сравнения с передачей блокирующих сигналов дополнительных мероприятий в случае различного поведения направленных органов ДЗ и ТНЗНП при внешнем КЗ может быть и не потребуется, если пуск передатчика от ДЗ и ТНЗНП выполняется, как правило, по схеме "ИЛИ", а снятие блокирующих сигналов (останов передатчика) каждая из защит также  производит самостоятельно, независимо от другой (условие приоритета сигнала пуска ПРД перед Остановом). Однако, при отключении внешнего КЗ на землю и переориентировании направленных органов возможно необходимо продление блокирующего сигнала – уставка по адресу 3203 (время задержки остановки передатчика).

18 (2016-01-20 10:32:31 отредактировано Brain)

Re: Защиты ВЛ-110кВ

Интересные вещи выяснил.

Меня на тему разрешения(телеускорения) или блокировки беспокоит такой вопрос. Обрыв провода
по которому происходит передача ВЧ. Если с блокировкой мне понятен принцип, в том плане, что когда
линия в порядке и КЗ за спиной, то в нее генерируют блокировку. Если вдруг повредилась линия, то блокировка
будет отсутствовать и тут не важно оборвался ли провод с ВЧ-отбором или нет. Второй комплект блокировку не получит.

А вот с телеускорение ступенчатых защит - оборвался провод с ВЧ отбором и КЗ в направлении от шин в линию, телеускорения не будет? Или это
по принципу лучше пусть будет так, чем во всех случаях отключаться при отказе основной защиты с выдержкой времени?

19

Re: Защиты ВЛ-110кВ

Да, в ситуации с ВЧБ при обрыве провода защита должна сработать, т.к. не будет блокирующего сигнала. А при варианте с ТУ - промолчит, т.к. сигнал телеускорения не пройдёт. Это лишь частный случай, почему ВЧБ лучше разр.ТУ, но которым очень часто оперируют при выборе устройства КСЗ на том или ином принципе.
Также можно рассуждать и про неисправность полукомплектов с блокировкой. Будет неисправность комплекта с одной стороны, будет неселективная работа с другой при к.з. вне зоны и т.д. Т.е. идеально белых или идеально "черных" вариантов уже нет. Везде есть свои нюансы и особенности. Например, в РУП "Минскэнерго" по блокирующему принципу только ДФЗ работают. КСЗ - только по разрешающему ТУ! И основные аргументы, как я перечислил ранее: 1. простота, 2. быстродействие, 3. опыт эксплуатации.

20 (2016-01-20 12:13:59 отредактировано nkulesh)

Re: Защиты ВЛ-110кВ

Да, советские направленные ВЧ защиты были с блокирующим сигналом, нормально отсутствующим. Т.е в канал передавался только блокирующий сигнал в случае, если пусковые органы определяли направление "за спиной", повреждение не на защищаемой линии. Для трёхступенчатой ДЗ, ускоряемой таким образом, при наличии отпайки вставала проблема дальнего резервирование (ДЗ не должна была чувствовать КЗ за трансформатором отпайки, а отдельной ступени для дальнего резервирования не было). Причины выбора НО БС в общем, известны. Почитать можно "черного" Федосеева, издание 1975 г. Я нашёл издание 1992 г., там это тоже есть.  http://---удалено автоцензором---/down/ … v_232.html
В принципе, ВЧБ должна иметь задержку на ожидание приёма блокирующего сигнала, органы пуска передатчика и сам передатчик срабатывают не одновременно. Так и было на ВЛ 500 кВ в ОДУ Сибири, сам видел. Одна защита с РС, другая с БС, и задержка в 300 мс (2005 г., десять лет уже прошло!). Потом, возможно, уставку снизили. На мой взгляд, КСЗ с БС не сработает никогда, ведь защита с РС всегда будет работать быстрее.
На ответственных ВЛ, где есть основная защита с абсолютной селективностью (ДФЗ или ДЗЛ) и резервная КСЗ с ТУ, вполне, мне кажется, можно применить разрешающие сигналы-команды, передаваемые аппаратурой передачи сигналов команд РЗ и ПА. Всё-таки защита резервная, отказ при передаче ТУ не приведёт к нарушению селективности, а лишь увеличит (возможно) время отключения повреждённой линии.
Ага, ссылка на "вражеский" ресурс не работает. Присоединил скачанный файл.

Post's attachments

RZA-en-system.djvu 3.86 Мб, 13 скачиваний с 2016-01-20 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.