21

Re: Вывод выходных цепей терминалов на отключение

Andrey_13 пишет:

Вопрос для эксплуатации: расскажите про случаи травматизма из-за подачи команд на привод выключателя.

Таких случаев не знаю. Думаю, что их не много. Скорее всего, они были давно, потому что правила, запрещающие работать в приводе при поданном оперативном токе написаны тоже давно. Поскольку эти правила обычно всегда соблюдаются, то и травматизма нет.
Ну а причины возможных травм - это механическое воздействие движущихся частей привода при несанкционированной подаче команды и воздействие электрического тока при прикосновении к зажимам, находящимся под напряжением.
Примечание: Работать в приводе здесь имеется в виду не просто осматривать его или управлять выключателем по месту, а ремонтировать механическую или электрическую часть привода.

22

Re: Вывод выходных цепей терминалов на отключение

Не совсем про случаи травматизма из-за подачи команд на привод выключателя но все же...Копается слесарь со службы ПС в приводе ШПЭ-11.Привод во включенном состоянии.Идет мимо мастер службы ЛЭП:"О,здорово, а что это ты делаешь?"Тот ему говорит-не мешай.Мастер увидел торчащий рычаг принудительного отключения привода:"А это что за хреновина"-и дернул.Слесарю чудом не отрубило пальцы.Так что опер ток не всегда нужен для увеличения количества случаев травматизма.

23

Re: Вывод выходных цепей терминалов на отключение

Andrey_13 пишет:

Вопрос для эксплуатации: расскажите про случаи травматизма из-за подачи команд на привод выключателя.

*Давно было. Выключатель 330 кв воздушный. Выключатель выведен в ремонт. Слесарь по устному распоряжению мастера залез на бак подкрасить что-то. В это время релейщик опробует отключение с АПВ. Тот кто видел глаза слесаря после этого не знал, смеяться или плакать. А вспоминали еще лет 20.

24

Re: Вывод выходных цепей терминалов на отключение

Каа 87 пишет:

Не совсем про случаи травматизма из-за подачи команд на привод выключателя но все же...Копается слесарь со службы ПС в приводе ШПЭ-11.Привод во включенном состоянии.Идет мимо мастер службы ЛЭП:"О,здорово, а что это ты делаешь?"Тот ему говорит-не мешай.Мастер увидел торчащий рычаг принудительного отключения привода:"А это что за хреновина"-и дернул.Слесарю чудом не отрубило пальцы.Так что опер ток не всегда нужен для увеличения количества случаев травматизма.

Я вот прочитал...аж смешно стало, прям как в анекдоте получилось!! ;о)
Да, припоминаю, когда работал в ЭТЛ на ТЭЦ, был у нас один такой "экземпляр" зам. нач. ЭЦ по ремонту эл. оборудования!! (первичник);о) Тот еще клоунище!!))Везде наровил залезть, все полапать, потрогать, нажать или дернуть, мужики (кто по 20-30 лет отработали на ТЭЦ, рассказывали как он гасил присоединения, будучи еще мастером у первичников,ну а после этих деяний его и повысили до зам. начальника ЭЦ!!:о))

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

25 (2017-01-13 08:05:14 отредактировано Andrews28)

Re: Вывод выходных цепей терминалов на отключение

Доброго времени суток. Перехожу в разряд писателей)

В шкафах NARY-Relays видел такие коммутационные аппараты.

http://rzia.ru/uploads/4780/thumbnail/ASYeoW0ROrK1sVEZFPTb.jpg http://rzia.ru/uploads/4780/thumbnail/ASYeoW0ROrK1sVEZFPTb.jpg

Добавлено: 2017-01-13 16:13:12

http://rzia.ru/uploads/4780/thumbnail/CP2efhcyu09X7mWIZnQ3.jpg http://rzia.ru/uploads/4780/thumbnail/CP2efhcyu09X7mWIZnQ3.jpg