1

Тема: Измерение времени работы группового УРОВ

Здравствуйте, уважаемый релейщики. При проверке панели группового УРОВ на электромеханике столкнулся с некоторым затруднением - как правильно замерить время работы УРОВ? Стоит просуммировать время срабатывания 4-х промежуточных реле и прибавить его к времени на реле РВ ? Так как на промежуточных реле набегает порядка 0,15 секунд то этот вопрос становиться значимым.
Ещё интересно как задаётся уставка по времени работы УРОВ? Релейщики-старожилы говорят, что уставка по времени в случае группового УРОВа задаётся только для реле РВ. В службе задание по уставкам УРОВ на свою подстанцию найти не удалось, но в попытках поиска видел несколько старых заданий по другим похожим подстанциям, причём в некоторых было написано "ВРЕМЯ РАБОТЫ УРОВ = 0,3 с", а в некоторых "ВРЕМЯ РАБОТЫ РВ = 0,3 с" или "выставить на реле РВ tср = 0,3 с".
Так как же должно быть?

2

Re: Измерение времени работы группового УРОВ

Вот картинка из мануала Siemens 7SA522, возможно она поможет.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95921/thumb/p1ab8qe6vj13vmn8q1vpf1keo61n1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95921/thumb/p1ab8qe6vj13vmn8q1vpf1keo61n1.png

Спартак Молодцов пишет:

пытаются на УРОВ возложить функции предотвращения нарушения устойчивости.

В расчетах динамической устойчивости одного института сталкивались с тем, что необходимо было уменьшать время УРОВ на подстанции, чтобы не допустить "выбег" генераторов при нормативных возмущениях... Что в этом такого?

3

Re: Измерение времени работы группового УРОВ

Спартак Молодцов пишет:

УРОВ ниже расчётного по условию отказа выключателя. Нормальный человек пойдёт на снижение времени срабатывания УРОВ ниже расчётного? Только идиот

Нет, на такое естественно никто не пойдет, а вот к примеру, уменьшить время УРОВ с 0,5 с до 0,3 (на электромеханике не всегда возможно, иногда приходится менять УРОВ на МП)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Измерение времени работы группового УРОВ

Вот еще пара картинок из паспорта КРУЭ Siemens 8DN8-2 поясняющих работу выключателя и время, от которого нужно отстраивать УРОВ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95925/thumb/p1ab8t9va8p9512eglja1t8g3ib1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95925/thumb/p1ab8t9va8p9512eglja1t8g3ib1.png

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95925/thumb/p1ab8tabs8jncg411k64cm9oed2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95925/thumb/p1ab8tabs8jncg411k64cm9oed2.png

Спартак Молодцов пишет:

При расчётах динамической устойчивости всякой хрени время УРОВ пытаются учитывать

Еще из той же серии: Пытаются воткнуть, где только можно АЛАРы, но даже из названия (Автоматика ликвидации асинхронного режима работы), понятно что нарушение устойчивости уже произошло и его нужно чем то ликвидировать... для предотвращения нарушения устойчивости необходимо использовать АПНУ (ИРТ, АОДС и т.д.)