1

Тема: Обратная активная мощность

На буровой стоит Дизель (ДГУ). Питает привод буровой установки (БУ). При проведении спускоподъемных операций, электрооборудованием буровой установки, в питающую сеть, выделяется значительная обратная мощность. При переходе силовых генераторов ДГУ в двигательный режим, связанный с обратной мощностью, система автоматического управления ДГУ производит  аварийное (согласно требований Правил технической эксплуатации дизельных электростанций) отключение электростанций, т.к. работа  в  двигательном   режиме  может  привести   к  выходу  из  строя  систем  возбуждения генераторов.
И вот вопрос что тут можно вообще сделать? Может более мощные дизель-генераторы поставить?

2

Re: Обратная активная мощность

это не мощность обратной последовательности

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Обратная активная мощность

Карпов пишет:

что тут можно вообще сделать?

подключить мощную управляюемую активную нагрузку

4

Re: Обратная активная мощность

Пользователь пишет:

подключить мощную управляюемую активную нагрузку

Точнее установить тормозные резисторы в приводах буровой.
Вопрос не совсем релейный. Необходимо к решению проблемы подключить приводщиков.

5

Re: Обратная активная мощность

Получается на приводе двигатель слишком большой мощности?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Обратная активная мощность

Карпов пишет:

Получается

примерно так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96038/thumb/p1abfbgapatt71dcc3d312fik181.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96038/thumb/p1abfbgapatt71dcc3d312fik181.gif

7

Re: Обратная активная мощность

Скорее всего, здесь применяется рекуперативное торможение (торможение с отдачей энергии в сеть) См.:
http://electricalschool.info/spravochni … nnykh.html
http://aktualkip.ru/fails/UrFU/rejimtor … 687975.pdf
http://works.doklad.ru/view/0f68CC3QPzw/3.html
Этот вид торможения наиболее эффективен при питании привода от источника существенно большей мощности.
В рассматриваемом случае должны применяться другие способы торможения. Например, динамическое торможение в частотно-регулируемых приводах с установкой тормозных резисторов.
http://ural-asutp.ru/articles/14-articl … a-chastoti
http://keik.ru/rezistor.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 … 0%B8%D0%B5
Необходима информация о применяемом на установке главном приводе. Имеется ли частотный преобразователь?
Думаю, необходимо обратиться к поставщику привода буровой установки.

8

Re: Обратная активная мощность

evdbor пишет:

Скорее всего, здесь применяется рекуперативное торможение

"На буровой стоит Дизель (ДГУ)"

9

Re: Обратная активная мощность

Пользователь пишет:

"На буровой стоит Дизель (ДГУ)"

Вот именно. Поэтому при мощности ДГУ соизмеримой с приводом рекуперативное торможение не возможно. Некуда отдавать мощность.
Рекуперативное торможение можно использовать при

evdbor пишет:

питании привода от источника существенно большей мощности