Тема: Выключатель VD4 и STU

Доброго дня всем!

Такой вопрос - есть выключатель VD4. Необходимо контролировать исправность цепей управления выключателем (пункт ПУЭ 3.4.20, контроль исправности цепи последующей операции). Для этого АББ предлагает использовать устройство STU. В связи с этим два вопроса:
1. Что за катушки отключения/включения у VD4? Почему контроль исправности цепей нельзя сделать, как обычно (дискретный вход последовательно с катушкой, или параллельно резистору, включенному последовательно с катушкой)?
2. Есть ли у кого информация по Shunt Trip Unit? На сайте АББ не нашел ничего, кроме напряжения питания, и коммутационной способности.

История вопроса - проектанты запроектировали контроль исправности цепей, как привыкли (см. выше), через ДВ защиты.

--- С ув., ИлЬя.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Выключатель VD4 и STU

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvaild15l01ibgslp87r071.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvaild15l01ibgslp87r071.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvat0h1g591f4714ku11u1rq82.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvat0h1g591f4714ku11u1rq82.JPG

А какое устройство рз используется. Во многих МП эта функция встроенная. Выложил образцы для REF54_ и REF615. На схемах REF543 - BCF, REF615 - AA1.
Если не изменяет память, то контрольный ток в цепи рассчитывается где-то - 1,5мА