1

Тема: Сколько раз можно включить выключатель на КЗ?

Здравствуйте.
Я не смог найти ответ на этот вопрос ни в одном нормативном документе. Возможно, что плохо искал или ответа нет.
Смысл в том, что оперативный персонал на одном энергообъекте повадился включать масляные выключатели на короткое замыкание по несколько раз подряд (а вдруг оно исчезнет). Хотелось бы знать, каким пунктом и каких правил можно их "приложить", чтобы больше так не делали. До выяснения причины срабатывания РЗиА.
В ПТЭЭСС и ПТЭЭП есть только упоминание про трансформаторы и электродвигатели, и то вскользь.
Подскажите, пожалуйста, где искать такой запрет.

Фильмы об электротехнике: www.youtube.comАлексЖукПрофи

2

Re: Сколько раз можно включить выключатель на КЗ?

Посмотрите ГОСТ Р 52565-2006. "Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия" в нем есть пункт 6.6.4 таблица 13.

3

Re: Сколько раз можно включить выключатель на КЗ?

alexzhuk пишет:

оперативный персонал на одном энергообъекте повадился включать масляные выключатели на короткое замыкание по несколько раз подряд (а вдруг оно исчезнет)

У нас, на 10кВ, долбят пока ветка не сгорит или привод откажет.

4

Re: Сколько раз можно включить выключатель на КЗ?

А Вы им расскажите, что масляник может взорваться в процессе отключения КЗ при определенном уровне масла. Думаю, что у них энтузиазма станет поменьше.

5

Re: Сколько раз можно включить выключатель на КЗ?

А разве здравого смысла недостаточно?

АПВ- неуспешно
РПВ-неуспешно

ОВБ, банзай!!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2016-03-02 15:45:05 отредактировано Александр Сергеевич)

Re: Сколько раз можно включить выключатель на КЗ?

Вроде бы в паспортах на выключатель есть цифра, сколько раз можно отключать КЗ до его ремонта. Попугайте их что ли, что они будут перебирать выключатель, когда его ресурс выработается...

7

Re: Сколько раз можно включить выключатель на КЗ?

есть такое понятие как коммутационный ресурс. Не зря в хороших службах ведут учёт величин токов КЗ, коммутируемых выключателем. А то, что лупят выключателем на КЗ после не успешного АПВ и последующего не успешного РПВ - вопрос к руководству. Очень часто такой способ используют для быстрого обнаружения участка с повреждением. Секционировали ВЛ напополам, включили - выбило, еще секционировали или откинули радиальную ветку - опять включили, выбило и т.д., пока не обнаружится участок с повреждением. А дальше - обход. Хотя, именно для ВЛ 6-10кВ в некоторых случаях и оправданно. Просто очень часто действительно после 4-5 включений тонкие деревья перегорают. Вот такие реалии нашей жизни.