1

Тема: Предпочтительная схема электроснабжения

Добрый день
Хотелось бы знать мнение коллег какая схема электроснабжения предпочтительна для завода с точки зрения надежности электроснабжения и реализации релейной защиты и автоматики. Во вложении схемы

Post's attachments

Плюсы и минусы схемы электроснабжения (2).docx 118.46 Кб, 61 скачиваний с 2016-02-17 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Предпочтительная схема электроснабжения

ILER пишет:

...для завода с точки зрения надежности электроснабжения и реализации релейной защиты и автоматики.

1 вариант предпочтительней по надежности, если генерация одного генератора покрывает пиковые нагрузки завода в часы максимума, да и по РЗА (Подпитка токов КЗ будет меньше в раздельном режиме работы). 2 вариант мене надежный и менее гибкий, технически не продуманный.

3

Re: Предпочтительная схема электроснабжения

kostyl пишет:

1 вариант предпочтительней по надежности, если генерация одного генератора покрывает пиковые нагрузки завода в часы максимума, да и по РЗА (Подпитка токов КЗ будет меньше в раздельном режиме работы). 2 вариант мене надежный и менее гибкий, технически не продуманный.

пиковые нагрузки покрывают только 2 генератора в сумме, в том то и дело, что нагрузка может быть распределена не равномерно между секциями, поэтому в 1 случае при потере ввода от сети есть вероятность что 1 генератор не потянет и отвалится.

4

Re: Предпочтительная схема электроснабжения

А зачем там два генератора? Поставьте один более мощный генератор (или отключайте потребителей третьей категории нафик), и вопросов со схемой не будет. И денег заодно сэкономите заказчику.

5

Re: Предпочтительная схема электроснабжения

Вариант № 1 и даже не мудрите.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2016-02-18 01:05:27 отредактировано Danilov21)

Re: Предпочтительная схема электроснабжения

имхо. если уж сильно нужна схема №2 - выполните трансферной системой шин, как это раньше делали.
видел такую в диспетчерских тетрадках 60-х годов применительно к станции 3*50 мвт с РУ 6 Кв

вот про неё на форуме
http://rzia.ru/topic4178-vot-kak-byvaet.html

+79176689232 IEC 61850 only possible to use when corresponding ANSI exist. системотехник. Зачем третья фаза ? ВЛ есть ДПЗ, мощность 3й фазы можно передавать по ГЗТ. Кл по экранам. шин и выключателей нужно не 3 а 2. занялся бы. за речкой.

7

Re: Предпочтительная схема электроснабжения

Дело в том ГПТЭС уже куплены 2 шт. и работают в данное время по 2 варианту только в островном режиме. Заказчик хочет работать в паралель с сетью но без минимальных переделок. Что касается РЗА, есть ли необходимость в данном случае по первому варианту реализовывать быстродействующую защиту шин РУ-10 кВ на заводе и быстродействующую защиту питающих линий от системы?. Расстояние до питающий ПС 2 км. Мощность каждой ГПТЭС 1750 кВт

8

Re: Предпочтительная схема электроснабжения

ILER пишет:

Заказчик хочет работать в паралель с сетью

если не газпром или рооснефть какая нибудь, имхо сомнительно...

+79176689232 IEC 61850 only possible to use when corresponding ANSI exist. системотехник. Зачем третья фаза ? ВЛ есть ДПЗ, мощность 3й фазы можно передавать по ГЗТ. Кл по экранам. шин и выключателей нужно не 3 а 2. занялся бы. за речкой.

9

Re: Предпочтительная схема электроснабжения

нет, это ликеро водочный завод)