1

Тема: Перечень групп устройств РЗА

Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста, каким документом регламентировано требование согласования с СО "ЕЭС" перечня групп устройств РЗА, на которые должны быть составлены рабочие программы?
Нашел п. 5.9.10. ПТЭ:
... перечень групп устройств, на которые должны быть составлены рабочие программы, утверждается техническим руководителем энергосистемы или энергообъекта.
Но при чем здесь руководитель энергосистемы? Полагаю это осталось с тех времен, когда энергосистемы были едиными...
Есть еще один внутренний документ СО (стандарт что ли или проект стандарта, но его нет в перечне обязательных для исполнения согласно договору об оперативно диспетчерском управлении):
Требования к разработке и содержанию программ и бланков переключений и рабочих программ по выводу из работы и вводу в работу устройств релейной защиты и автоматики.
п. 7.1 7.1.    Субъекты электроэнергетики (потребители электрической энергии) должны разработать перечень сложных устройств РЗА, для которых должны быть разработаны рабочие программы вывода (ввода) устройства РЗА.
Перечень сложных устройств РЗА может быть составлен с детализацией по совокупности устройств РЗА одинакового назначения независимо от элементной базы (основные защиты ЛЭП, резервные защиты ЛЭП, АПВ и т.п.).
Перечень сложных устройств РЗА согласовывается с ДЦ в части включения в него устройств РЗА, являющихся объектами диспетчеризации.

Ну и вторая часть вопроса это зачем СО этот перечень согласовывает если рабочие программы он и в глаза не видел? Им станет легче от того что устройство РЗА являющееся объектом диспетчеризации и включенное в перечень сложных устройств РЗА должно выводится по рабочей программе?

2 (2016-02-17 17:02:19 отредактировано ALAR)

Re: Перечень групп устройств РЗА

ГОСТ Р 55438-2013
п.4.1.9. Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА должны выполняться оперативным персоналом объекта электроэнергетики по бланкам (типовым бланкам) переключений.
  Бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, находящихся в управлении, должен быть составлен генерирующей компанией, сетевой организацией, потребителем электрической энергии с учетом соответствующей программы (типовой программы) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА субъекта, осуществляющего их управление.
  Типовые бланки переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА подлежат согласованию с ДЦ в соответствии с перечнем, определенным главным диспетчером данного ДЦ.

3

Re: Перечень групп устройств РЗА

ALAR пишет:

Типовые бланки переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА подлежат согласованию с ДЦ в соответствии с перечнем, определенным главным диспетчером данного ДЦ.

Вопрос был про другой перечень:
Про перечнь групп устройств РЗА, на которые должны быть составлены рабочие программы он же перечень сложных устройств РЗА.

Спартак Молодцов пишет:

На кой ляд этот перечень СО - никому не известно.

Вот это то и плохо! При проверках требуют его наличие... хочу разобраться на какой документ они ссылаются...

Спартак Молодцов пишет:

есть только требование согласования перечня сложных УРЗА

Ну этот перечень РДУ (ОДУ) составляют сами и нам присылают уже подписанный... на основании его направляем требуемые ТБП на согласование.

4

Re: Перечень групп устройств РЗА

Спартак Молодцов пишет:

Требования согласования с СО перечня групп устройств РЗА, на которые должны быть составлены рабочие программы не существует, есть только перечня требование согласования перечня сложных УРЗА, на которые необходимо разработать рабочие программы. На кой ляд этот перечень СО - никому не известно.

Известно, известно:
1. Чтобы заставить работать кого-то, кто будет составлять перечень.
2. Чтобы было что проверять у субъектов.
3. Самое приятное. Если у Вас случится авария, а перечня не будет, вот тут то и по всем каналам протрубят - а вот если был бы перечень то такого бы не случилось...

Глупо и смешно, а самое главное расточительно, но все это так.

5 (2016-02-18 09:37:35 отредактировано ALAR)

Re: Перечень групп устройств РЗА

Sm@rt пишет:

Вопрос был про другой перечень:
Про перечнь групп устройств РЗА, на которые должны быть составлены рабочие программы он же перечень сложных устройств РЗА.

Тот же  ГОСТ Р 55438-2013 (или СТО 59012820.29.020.002-2012 с изм. от 29.07.2014)
п. 4.2.14 Генерирующие компании, сетевые организации, потребители электрической энергии должны составить перечни сложных устройств РЗА.
Перечень сложных устройств РЗА должен быть согласован с ДЦ в части включения в него устройств РЗА, являющихся объектами диспетчеризации.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Перечень групп устройств РЗА

ALAR пишет:

п. 4.2.14 Генерирующие компании, сетевые организации, потребители электрической энергии должны составить перечни сложных устройств РЗА.Перечень сложных устройств РЗА должен быть согласован с ДЦ в части включения в него устройств РЗА, являющихся объектами диспетчеризации.

Да, именно это я и искал, спасибо!