Тема: Sepam s20 сохранение аварийных событий
Проблемы с сепамом заключается в следующем:
Аварийные события не сохраняются в устройстве после прерывания питания сепама. Как это решить?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика в "малой энергетике" → Sepam s20 сохранение аварийных событий
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Проблемы с сепамом заключается в следующем:
Аварийные события не сохраняются в устройстве после прерывания питания сепама. Как это решить?
Написать притензию Симиноидам. Пусть у них голова болит.
Как это решить?
заменить на сепам80
В Sepam 20-серий эта проблема не решается.
Действительно, в Sepam 20 серии все события, кроме последнего, поставленного на подхват, стираются при отключении питания. Древнее реле, тогда еще не было возможности реализовать такую функцию. Sepam серии 40, 60, 80 таких недостатков лишен.