21

Re: Расчет емкостного тока

BPA4 писал(а):
2020-04-01 12:13:39

Не совсем. Питающих подстанций 2. у каждой свое устройство компенсации.
вот упрощенная схема

В целом будем как я выше писал: Если дугогасящие реакторы выбраны с учетом полной емкости сети (в том числе с учетом вашей ТП), то емкостной ток в месте повреждения будет примерно 0 А.

Устройство компенсации это точно компенсация емкостного тока (дугогасящие реакторы) или это компенсация реактивной мощности?

Литература по теме:
Шабад М.А. "Защита от ОЗЗ в сетях 6-35 кВ";
Шуин В.А., Гусенков А.В. - Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10кВ (здесь как раз разобран ваш случай);
Сирота И.М. - Защита от замыканий на землю в электрических системах

22 (2020-04-01 13:03:45 отредактировано BPA4)

Re: Расчет емкостного тока

K_Eugene писал(а):
2020-04-01 11:01:40

Это устройство компенсации емкостного тока по правилам должно быть выбрано на полный емкостной ток сети и выполнять полную компенсацию во всей сети, в том числе и на вашем фидере. Емкостной ток у вас будет примерно 0 А..

Вот теперь нужен лекбез)
Наверняка при ОЗЗ на питающих подстанциях их устройства компенсации емкостного тока  компенсируют  емкостные токи  отходящих КЛ (в том числе и КЛ1, КЛ2 которые питают расчетную ТП1) .
Но если  ОЗЗ например на яч.1 в кабеле КЛ3 разве будет компенсирован емкостной ток от вводного кабеля КЛ1? его значения не принимать в расчете?

Добавлено: 2020-04-01 17:03:03

K_Eugene писал(а):
2020-04-01 12:41:00

Устройство компенсации это точно компенсация емкостного тока (дугогасящие реакторы) или это компенсация реактивной мощности?

Точно компенсация дугогасящие реакторы

Добавлено: 2020-04-01 17:04:34

K_Eugene писал(а):
2020-04-01 12:41:00

Шуин В.А., Гусенков А.В. - Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10кВ (здесь как раз разобран ваш случай);

спасибо , почитаю

23

Re: Расчет емкостного тока

BPA4 писал(а):
2020-04-01 12:52:59

Но если  ОЗЗ например на яч.1 в кабеле КЛ3 разве будет компенсирован емкостной ток от вводного кабеля КЛ1? его значения не принимать в расчете?

Почему он его не будет компенсировать и чем он от других КЛ отличается? Это та же емкость относительно земли.

При ОЗЗ на яч.1 в кабеле КЛ3 однофазный ток в месте повреждения будет равен: "суммарный емкостной ток всей сети 1сш 6кВ" минус "емкостной ток яч.1" минус "индуктивный ток от ДГР" = примерно 0 А (если ДГР выбран правильно и настроен в резонанс),
где "суммарный емкостной ток всей сети 1сш 6кВ" это именно суммарный емкостной ток, который учитывает вообще все кабели в этой сети 6кВ.

24 (2020-04-01 17:00:38 отредактировано rocker890)

Re: Расчет емкостного тока

BPA4 писал(а):
2020-04-01 12:13:39

Питающих подстанций 2.

Это ПС 110 и выше имеются ввиду? В схеме написано "ТП" будто это ТПшки в распределительной сети.
Выше правильно сказали что ДГР должен быть выбран с учетом емкостного тока всей связанной сети данной секции, поэтому в идеальном случае при всех ОЗЗ ток через фидер будет 0.

Вот рекомендую во вложении файл мне когда-то коллега по форуму скидывал - там очень наглядно представлено

Post's attachments

4.2. EFdirection.pdf 132.01 Кб, 14 скачиваний с 2020-04-01 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

25

Re: Расчет емкостного тока

Thank You