1

Тема: Выключатель ВР-1.

Добрый вечер коллеги. Недавно получили ровенские вакуумники ВР-1. Устанавливаем вместе с SEL-551. Начальство требует выполнить контроль цепи включения и отключения с помощью РПО и РПВ, как по классической схеме с выдачей сигнала о неисправности привода. Исходя из приложенной схемы целесообразно ли это?

Post's attachments

ВР-1.pdf 71.92 Кб, 38 скачиваний с 2016-02-26 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Выключатель ВР-1.

Небольшая поправка. Из-за нехватки входов на терминале предлагается контроль выполнить с помощью электромеханических реле.

3

Re: Выключатель ВР-1.

Цепь контроля возможно выполнить для ЭМО YAT соответственно по контуру от  V1, необходимо знать номинальный точок, который будет контролировать цепи  отключения (т.е. величины сопротивления R1, а также сопротивления самого электромагнита). Непонятно, зачем в этой цепочке в послед установлены конденсатор С1 ?. Для других цепей придется наводить переделки. Каким образом Вы желаете выполнить контроль на электромеханике?, на токовых реле?

4

Re: Выключатель ВР-1.

С помощщью РП23 ч-з сопротивление 1кОМ. Хотя не понимаю, будет ли работать эта цепочка вообще. В блок управления доступа нет, на гарантии.

5 (2016-02-27 19:22:23 отредактировано kostyl)

Re: Выключатель ВР-1.

контролирующий точок должен быть ниже порога подтягивания катушки электромагнита. Например ставим в послед сопротивление порядка 15кОм и тогда 220В/15000 Ом = 15мА - это примерно для катушки электромагнита R= 220 Ом. А Вы пишите что сопротивление ставите 1кОм, вы все правильно подсчитали ? не спалите электромагниты когда будите экспериментировать.!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Выключатель ВР-1.

Собрать цепи контроля можно используя блок-контакты выключателя.
Для  YAT1: цепочка ХТ1/10-- ХТ2/1 (БКВ) ХТ2/2 -- обм. РПВ -- рез.1кОм -- ХТ5/ХТ6(минус схемы).
Для  YAС:  цепочка ХТ1/9-- ХТ1/19 (БКО) ХТ1/20 -- обм. РПО -- рез.1кОм -- ХТ5/ХТ6(минус схемы). На блок управления это влияния не окажет. 
      Конденсаторы С1, С3 как и С5-С7 играют роль фильтров при включении схемы на переменный оперток.

7

Re: Выключатель ВР-1.

kostyl пишет:

...не спалите электромагниты когда будите экспериментировать.!

Замечание актуально. См. Информационное письмо № 5 от 09.01.2007 Об ошибках при пусконаладочных испытаниях шкафов (http://www.ekra.ru/infoposts/?id=5 или http://dororz.ru/lib/inf/ekra/ekra-1.html). Основанием для информационного письма послужила ошибка, допущенная неслабой наладочной организацией.

8 (2016-02-27 19:15:24 отредактировано kostyl)

Re: Выключатель ВР-1.

если взглянуть на РП-23 в его паспорте написано что  длительная мощность потребления составляет 6Вт. P=U*I 6Вт/220В=27мА, т.е в сумме где-то контролирующий точок катушки ЭМО будет около 23 мА ? а напряжение на зажимах РП23 понизится примерно на 18 Вольт и будет около 200В  ??? с учетом добавочного резистора 1кОм и сопротивления катушки ЭМО

9 (2016-02-27 18:50:18 отредактировано kostyl)

Re: Выключатель ВР-1.

RemezV пишет:

...играют роль фильтров при включении схемы на переменный оперток.

В выпрямленном опер.токе есть еще паразитные гармоники ?

10

Re: Выключатель ВР-1.

RemezV пишет:

Собрать цепи контроля можно используя блок-контакты выключателя.
Для  YAT1: цепочка ХТ1/10-- ХТ2/1 (БКВ) ХТ2/2 -- обм. РПВ -- рез.1кОм -- ХТ5/ХТ6(минус схемы).
Для  YAС:  цепочка ХТ1/9-- ХТ1/19 (БКО) ХТ1/20 -- обм. РПО -- рез.1кОм -- ХТ5/ХТ6(минус схемы). На блок управления это влияния не окажет. 
      Конденсаторы С1, С3 как и С5-С7 играют роль фильтров при включении схемы на переменный оперток.

В нашем приводе катушка  YAT1 отсутствует. Но идею понял, спасибо.

11

Re: Выключатель ВР-1.

serhyo пишет:

В нашем приводе катушка  YAT1 отсутствует.

Для YAT не ошибитесь, цепь будет иная:  от ХТ1/1-- ХТ2/1 (БКВ) ХТ2/2 -- обм. РПВ -- рез.1кОм -- ХТ3/ХТ4(плюс схемы).

12

Re: Выключатель ВР-1.

serhyo пишет:

Начальство требует выполнить контроль цепи включения и отключения с помощью РПО и РПВ, как по классической схеме с выдачей сигнала о неисправности привода. Исходя из приложенной схемы целесообразно ли это?

Наймите нормальных проектировщиков или наладчиков. Они все по нормам сделают.
У меня был случай, по советам сайта сделали проект. Так подстанцию полгода не могли в работу ввести.

13 (2016-02-28 10:59:28 отредактировано kostyl)

Re: Выключатель ВР-1.

l_yuriy пишет:

У меня был случай, по советам сайта сделали проект. Так подстанцию полгода не могли в работу ввести.

Очень интересно, ссылочку, пожалуйста, на данную тему! чтобы не быть голословным.
PS своя голова тоже должна быть...

14

Re: Выключатель ВР-1.

l_yuriy пишет:

Наймите нормальных проектировщиков или наладчиков. Они все по нормам сделают.
У меня был случай, по советам сайта сделали проект. Так подстанцию полгода не могли в работу ввести.

За частую приходится быть и проектировщиком, и монтажником-наладчиком, и эксплутационщиком.

15

Re: Выключатель ВР-1.

RemezV пишет:

Для YAT не ошибитесь, цепь будет иная:  от ХТ1/1-- ХТ2/1 (БКВ) ХТ2/2 -- обм. РПВ -- рез.1кОм -- ХТ3/ХТ4(плюс схемы).

XT3, XT4 и XT5,XT6 подаем ШП, а не цепи управления.

16

Re: Выключатель ВР-1.

serhyo пишет:

XT3, XT4 и XT5,XT6 подаем ШП, а не цепи управления.

Тогда от ШП у Вас будет питаться и включающая катушка YAС и выключающая катушка YAT1(при ее наличии) и реле отключения от внешней защиты KL1. Продумайте этот вопрос.

17 (2016-02-28 16:36:02 отредактировано serhyo)

Re: Выключатель ВР-1.

Катушка YAT1, указанная на схеме, отсутствует, (комплектуется по заказу). +ШУ подаем на  XT16 и XT24, -ШУ подаем на ХТ15 и ХТ18,ХТ19.

18

Re: Выключатель ВР-1.

Serhyo это заблуждение. При подаче +ШУ на XT24/ХТ16  Ваш выключатель включится по цепи управления: V2(+) - КМ (2-1) - R4 - Q1(21-22) -  KBS(3-4) -  V2(-) - ХТ23 - SAB1/2 - ХТ19/ХТ18(-ШУ).
         Далее  отключится по цепи: ХТ16(+ШУ) - V1(+) - ХТ17- Q1(33-34) - ХТ26 - ХТ27 - YAT - ХТ14 - V1(-) - ХТ15(-ШУ). В схеме
Q1(21-22) и Q1(33-34) - блок-контакты выключателя. Насколько я понимаю, ХТ24 и ХТ17 - цепи управления (включения/отключения) от вашего  SEL-551.

19

Re: Выключатель ВР-1.

serhyo пишет:

За частую приходится быть и проектировщиком, и монтажником-наладчиком, и эксплутационщиком.

Я бы задал вопрос на завод по электронной почте. И получил бы официальный ответ. Это будет надежней и официально.

20

Re: Выключатель ВР-1.

RemezV пишет:

Serhyo это заблуждение. При подаче +ШУ на XT24/ХТ16  Ваш выключатель включится по цепи управления: V2(+) - КМ (2-1) - R4 - Q1(21-22) -  KBS(3-4) -  V2(-) - ХТ23 - SAB1/2 - ХТ19/ХТ18(-ШУ).
         Далее  отключится по цепи: ХТ16(+ШУ) - V1(+) - ХТ17- Q1(33-34) - ХТ26 - ХТ27 - YAT - ХТ14 - V1(-) - ХТ15(-ШУ). В схеме
Q1(21-22) и Q1(33-34) - блок-контакты выключателя. Насколько я понимаю, ХТ24 и ХТ17 - цепи управления (включения/отключения) от вашего  SEL-551.

Абсолютно верно, извиняюсь за некоректность.