Тема: Вывод АЛАР при операциях в его токовых цепях
Доброго времени! Покажите, есть ли какой-то смысл выводить АЛАР при операциях в его токовых цепях (ну например дергаем токовые блоки ЭПЗ-1636, которая с ним в токовых цепях сидит последовательно)?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Вывод АЛАР при операциях в его токовых цепях
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Доброго времени! Покажите, есть ли какой-то смысл выводить АЛАР при операциях в его токовых цепях (ну например дергаем токовые блоки ЭПЗ-1636, которая с ним в токовых цепях сидит последовательно)?
При операциях с крышками токовых блоков возможно срабатывание УРЗА, которые по параметрам срабатывания не отстроены от появляющейся при этом кратковременной несимметрии токов, приводящей к протеканию в цепях РЗА повышенных токов небаланса, токов обратной и нулевой последовательности. Пособие по изучению правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.М. Энас. 2000.
Если кратковременная нессиметрия возможна, то необходимо выводить. Если рассматривать частности, то следует принимать во внимание время отстройки от срабатывания на отключение (максимальное время цикла АР) и количество циклов до срабатывания. Принимать во внимание квалификацию оперативного персонала (возможно он вставит его криво, а поправить не додумается). Если еще АЛАР контролирует напряжение то на мой взгляд, его выводить смысла нет при операциях с токовыми блоками, а вот с напряженческими блоками есть смысл.
Связался по данному вопросу со специалистами Прософта - утверждают, что их устройства (АЛАР на МКПА-2) при операциях с токовыми блоками ложно сработать не может..
Связался по данному вопросу со специалистами Прософта - утверждают, что их устройства (АЛАР на МКПА-2) при операциях с токовыми блоками ложно сработать не может..
Все зависит от подхода Диспетчерского центра к оперативному обслуживанию устройств, находящихся в диспетчерском ведении.
Иногда, не взирая на то что, устройство не может ложно сработать (это написано в проектной документации), для единообразия все равно выводят эти устройства.
Вот выдержка из инструкции по оперативному обслуживанию АЛАРов:
Для устройств АЛАР, реализованных на терминалах МКПА, МКПА-2, необходимо выводить АЛАР из работы непосредственно перед отключением или переводом цепей напряжения, используемых в измерительных органах реле сопротивления и реле мощности функции АЛАР.
При операциях в токовых цепях, ничего не написано о выводе МКПА, значит можно не выводить...
При операциях в токовых цепях, ничего не написано о выводе МКПА, значит можно не выводить...
раз не написано, значит лучше вывести, всегда вывести, даже если и написано. Одно дело генератор отсадить АЛАРом, а другое - единственный сильно загруженный транзит. А потом гордо преодолевать трудности в поиске условий срабатывания АЛАРа при оперировании дрожащей рукой токового блока. имхо
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
раз не написано, значит лучше вывести, всегда вывести, даже если и написано. Одно дело генератор отсадить АЛАРом, а другое - единственный сильно загруженный транзит. А потом гордо преодолевать трудности в поиске условий срабатывания АЛАРа при оперировании дрожащей рукой токового блока. имхо
Ничего это не значит. К сожалению, а может и к счастью, после вывода забывают ввести. Это первое. Второе - чем больше операций в целом по одной программе или бланку - тем чаще ошибаются. Подходить надо взвешенно - если требуется вывод - то надо выводить, если не требуется, то не надо.