1

Тема: Методика поверки контроллера присоединений.

Доброго времени суток,
При написании методики поверки на контроллер присоединений согласно СТО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007 29.200.80.210-2015 возникло несколько вопросов:
согласно стандарту номинальное напряжение ТН принимается 57,7 В и 100 В, значит ли это, что мощность должна рассчитываться как по фазным, так и по линейным напряжениям?
в стандарте не сказано про гармонический состав токов и напряжений входных сигналов, какие требования по гармоническому составу в этом случае применяются?
Заранее спасибо)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Методика поверки контроллера присоединений.

RPE15 пишет:

При написании методики поверки на контроллер присоединений согласно СТО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007 29.200.80.210-2015 возникло несколько вопросов:

Методики поверки утверждаются при внесении устройства в гос.реестр средств измерения. Как следствие думаю что проще обратиться к производителю конкретного контроллера присоединения и ознакомиться что там написано дабы не изобретать велосипед...

RPE15 пишет:

согласно стандарту номинальное напряжение ТН принимается 57,7 В и 100 В, значит ли это, что мощность должна рассчитываться как по фазным, так и по линейным напряжениям?

А что, если измерить мощность по линейному напряжению, а затем по фазному то получатся разные значения???

RPE15 пишет:

в стандарте не сказано про гармонический состав токов и напряжений входных сигналов, какие требования по гармоническому составу в этом случае применяются?

А для чего нужен гармонический состав? По-моему только для устройства ПКЭ. Как следствие нужно вообще уточнить если ли в применяемом контроллере присоединения эта функция: если нет - то и требования не предъявишь эти, а если есть (а есть ли вообще такие?) то стоит почитать СТО ФСК ЕЭС 56947007-29.200.80.180-2014 "Преобразователи измерительные для контроля показателей качества электрической энергии. Типовые технические требования"