1 (2016-03-02 13:28:54 отредактировано Александр Сергеевич)

Тема: Непонятная работа реле от ABB типа RD2

Доброго времени суток, коллеги. Понадобилось проверить реле RD2 от производителя ABB. Не могу понять как оно работает и как проверяется. Может кто сталкивался? Данное реле идет с внешними тороидальными трансформаторами тока TR1. Подаю ток с ретом в первичную цепь данного бублика, в рассечку вторички вставляю миллиамперметр. Результаты моих измерений в приложении к сообщению. Никак не пойму, почему срабатывание как по току, так и по времени не бъется с уставками. Это реле неисправно что ли? Хотя не думаю... Если кто с такими реле работал, подскажите пожалуйста в чем дело.
Ссылка на информацию по нему, какую я смог найти: http://shop220.ru/download/ABB/ABB_05_SYSTEM.pdf

Post's attachments

ПРовера реле RD2 ABB.xlsx 113.67 Кб, 18 скачиваний с 2016-03-02 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Непонятная работа реле от ABB типа RD2

может стоит попробовать 3-х фазный ток с нулем и имитацией утечки по одной из фаз

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Непонятная работа реле от ABB типа RD2

scorp пишет:

может стоит попробовать 3-х фазный ток с нулем и имитацией утечки по одной из фаз

Это всунуть в бублик 4 провода с ретома и после бублика замкнуть между собой. Имитация утечки - это в одну из фаз не подавать ток? или подавать можно в одну фазу?

4 (2016-03-02 14:52:53 отредактировано scorp)

Re: Непонятная работа реле от ABB типа RD2

всунуть четыре провода,на ретоме в одной из фаз выставить ток  несколько меньше(или больше) уставки срабатывания,углы токов фаз выставить как в симметричной системе

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5

Re: Непонятная работа реле от ABB типа RD2

scorp пишет:

всунуть четыре провода,на ретоме в одной из фаз выставить ток  несколько меньше(или больше) уставки срабатывания,углы токов фаз выставить как в симметричной системе

Непонятна тогда утечка в чем заключается... Она же по нейтрали не должна вернуться? А так у нас получается сколько зашло, столько и вышло вроде бы.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2016-03-02 15:43:36 отредактировано flash74)

Re: Непонятная работа реле от ABB типа RD2

scorp пишет:

может стоит попробовать 3-х фазный ток с нулем и имитацией утечки по одной из фаз

Не стоит, это реле не такое умное, достаточно делать как Александр Сергеевич.
Фокус в том, что уставки как по току, так и по времени не складываются. Т.е. чтобы выставить 0,5А нужно переключить все дипы с 0,1 по 0,5 - получите 0,5, то же самое и со временем. Если посмотреть по Вашим результатам, то примерно так и получается, за исключением приличной такой погрешности, но это может быть как погрешность Ретома, так и реле в комплексе с ТТ. Кстати, по току уставки на реле выставляются именно первичные, вторичные контролировать смысла нет.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96803/thumb/p1acrlbeubk501qqkk0t1o5k1jd1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96803/thumb/p1acrlbeubk501qqkk0t1o5k1jd1.png

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

7

Re: Непонятная работа реле от ABB типа RD2

flash74 пишет:

Если посмотреть по Вашим результатам, то примерно так и получается, за исключением приличной такой погрешности, но это может быть как погрешность Ретома, так и реле в комплексе с ТТ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96803/thumb/p1acrlbeubk501qqkk0t1o5k1jd1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96803/thumb/p1acrlbeubk501qqkk0t1o5k1jd1.png

Погрешность - не то слово. По току - примерно понятно откуда погрешность. Но по времени то как? Проверял с помощью секундомера на ретоме-51 (для проверки накинул побольше тока)

8

Re: Непонятная работа реле от ABB типа RD2

Припоминаю, что когда проверял эти реле - тоже очень сильная была погрешность, так что проблема в реле. Нужно уставки подгонять просто с учетом этой погрешности, т.е. добиваться значений максимально близких к требуемым.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

9

Re: Непонятная работа реле от ABB типа RD2

flash74 пишет:

Припоминаю, что когда проверял эти реле - тоже очень сильная была погрешность, так что проблема в реле. Нужно уставки подгонять просто с учетом этой погрешности, т.е. добиваться значений максимально близких к требуемым.

Коллега, подскажи. А у трансформатора ТР1, который идет в комплекте ВАХ надо снимать?

10

Re: Непонятная работа реле от ABB типа RD2

Хм, мы не снимали. Конечно, при желании и обосновании - можно. Если следовать требованиям РД 153-34.3-35.613-00 (более свежего для сетей 0,4-35кВ не видел и Консультант не пишет, что данное РД устарело), то при наладке и восстановлении  нужно.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.