Тема: Какие защиты должны быть (рекомендуются) для мотора, транса и т.п....
На предприятии есть много подстанций, каждый разработчик делал (а во многих местах и не додел) как хотел на разном оборудовании (ABB, Siemens и т.п.).
Хотелось бы все это привести к одному знаменателю, например, есть моторы на 6.6 и 11кВ, на одной подстанции установлено много защит
Diff3
Inrush3
MotStart
NEF1High
NEF1Inst
NEF1Low
NOC3High
NOC3Inst
NOC3Low
NPS3High
NPS3Low
TOL3Dev
UV3High
UV3Low
OV3High
OV3Low
А на второй только перегрузка по току....
Хотел бы понять какие защиты нужны (рекомендуется ставить) для конкретной нагрузки...
Например для вводных фидеров, фидер для питания трансформаторов, высокольтных моторов, отходящие фидеры (для питания другой подстанции)...
Возможно у кого-то есть таблица с рекомендациями от известных производителей или стандартов (желательно зарубежных)..., какие обязательно а какие опционально (диф.защита)...
Кстати о диф. Защите насколько она критична, например для питания трансформаторов 11/6.6kV сейчас ее нет (нет вторых трансформтаоров тока), как лучше поступить...докупить доп.трансформаторы и реализовать защиту или оставить как есть…
Прошу прощения у знатоков за возможно «наивные» такие вопросы, то хотелось бы услышать мнение знающих людей...