Windtalker315 пишет:Напротив я даже готов признать, что ваш "шкаф" лучший из имеющихся на рынке на сегодняшний. Если у Вас будет желание далее развивать обсуждение именно в этом ключе, я не против публичного обсуждения и сравнения возможных аналогов(по Вашим материалам по мере возможности).
.
Когда в 2006г. мы начали проектировать ПА на МКПА и в частности АОПО, то вопроса о применении датчиков и не стояло: однозначно ставить!!!
Когда в 2009 вошли в Сибирь, там удивлялись:"а, что можно температуру автоматически заводить!?"
Объективно по поводу метеоблоков: "вот уж действительно, если б оно так и было"!!!
прям сейчас посмотрите за окно, на градусник за окном и прогнозы погода по интернету: не зависимо от региона температура расходится градусов 10, влажность на % 15-20, давление на 40-50 МП.... в метеоблоке или нет не важно главное принцип, что автоматически!
В любом случае автоматический ввод температуры различает зиму и лето и весна-осень.
Ведь задача же не стоит корректировать значение допустимого тока с точность до градуса. Смысл, если ТТ 10% точности. Погрешность 1% нормируется пока только для КПР. Да и суть в том, что ну реализуем точность 1гр, но ведь дробление ОН как были минимум 10-15 МВт так и останутся, если бы изменились до по 0,5 - 1МВт, тогда бы был бы смысл!!!
Максимум 5 уставок: для ДВ и Сибири -35, -15, 0, +15, +30,
закон измерения: шкала определяется погрешностью измерения .... можно удава мерить в попугаях, а можно и в слонах.
Понятно, что в Сочи зимой +10, но летом то +35-40, можно поставить +10, 0, +15, +30 и всё...
А вообще прикольненько.
Пришло задание, на установку АОПО на старинной ПС и не менее молодой ВЛ _из-за того, что где-то как-то нагрузка возросла) и это рекомендуется сделать в существующем шкафу. Без проблем, если там ещё и заходят каналы САОН и я ни с кем не связан, у меня есть всё!!! А так получается, что вместе с этим я ещё должен выдать задание геодезистам, метрологам, земельщикам, первичникам (кабельканал кто делать будет, ведь как я понял 150 м от ПС) и прочим коллегам в соответствии с 87 приказом, прекрасно весь проектный институт накормлю! Можно кстати и зарабатывать, сдавать в аренду показания местной метеослужбе... ведь всё выполнено по их рекомендациям.
Для новой ПС, может быть может быть, но опять же новые ВЛ должны быть сразу с запасом, а для старых ВЛ "овчинка выделки не стоит"....
Снимать показания температуры из УСУ ТП можно, так как эта информация является доаварийной, даже АПНУ этим пользуется. И тут нет объединения функций, а то что АОПО должна иметь контроль исправности датчиков или соответствующих каналов связи, так это само собой разумеется. Более того, у нас алгоритм имеет дистанционное управление перевода с автоматического измерения на ручное, тогда показания будут соответствовать положению КУ.
Последнее, что разработал универсальный блок аппроксимации характеристики зависимости допустимого тока от температуры для КЛ и трансформаторов, для последних особенно важно, когда их ресурс уже исчерпан. Были два ТР один новый 10 лет, а другой более 30 лет, он летом даже номинальный ток не держит.
Для ВЛ характеристика вводится по известной формуле.