1 (2016-03-22 20:26:20 отредактировано reveal)

Тема: вопрос по методикам расчета потерь в сетях

Всем привет!
вопрос следующий:
мне необходимо по объекту с протяженными линиями 10 кВ (в сумме около 100-150 км) произвести расчет суммарной электрической нагрузки, потребляемой от сетевой ПС с учетом потерь активной мощности в элементах системы, а также с учетом суммарной реактивной мощности, генерируемой в кабельных линиях.
Данные расчеты мне необходимы как для определения результирующего значения полной мощности, потребляемой объектом от сетевой ПС, так и для определения номинала группы реакторов РУОМ, служащих потребителями избыточной генерируемой по протяженным линиям 10 кВ реактивной мощности в различных режимах работы системы.
В качестве исходных данных по данному вопросу имею: марки/сечения/длины всех КЛ, мощность всех потребителей с cos(fi), ну и разумеется схему распределительных сетей в пределах объекта.
Также для лучшего понимания того что мне нужно получить на выходе - прилагаю образец чертежа с отображением интересующих меня параметров.
Я слышал про то что подобные расчеты ведутся в программе Mustang, но на мой взгляд она какая-то совсем древняя и на мой взгляд предназначена в основном для иных целей...
Буду благодарен за просветление в области методик по данному вопросу, либо если кто знает подскажите в каких программах на ПК можно воспользоваться для решения данного вопроса.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97729/thumb/p1aeflnv9s5o8tf68mm1s401kqo1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97729/thumb/p1aeflnv9s5o8tf68mm1s401kqo1.jpg

Post's attachments

режим макс. нагр. от СПП.jpg 111.49 Кб, 1 скачиваний с 2016-03-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: вопрос по методикам расчета потерь в сетях

Посмотрите программы RasrWin или MATLAB.

3

Re: вопрос по методикам расчета потерь в сетях

Такие схемы считаются даже вручную.
Методом условно называемым "расчет в два этапа" изложенным например у Идельчика или в любом другом учебнике по курсу "Передача и распределение электроэнергии"
Реактора вам не нужны, у вас тангенс нагрузки больше 0,5.
А на какую максимальную удаленность вы собираетесь передавать мощность по сети 10 кВ ?
Надеюсь  не 100 кМ ?

Кстати можете воспользоваться и RastrWin ом, но уверяю вас руками будет быстрее.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4 (2016-03-23 10:28:53 отредактировано reveal)

Re: вопрос по методикам расчета потерь в сетях

Windtalker315 пишет:

Такие схемы считаются даже вручную.
Методом условно называемым "расчет в два этапа" изложенным например у Идельчика или в любом другом учебнике по курсу "Передача и распределение электроэнергии"
Реактора вам не нужны, у вас тангенс нагрузки больше 0,5.
А на какую максимальную удаленность вы собираетесь передавать мощность по сети 10 кВ ?
Надеюсь  не 100 кМ ?

Кстати можете воспользоваться и RastrWin ом, но уверяю вас руками будет быстрее.

Схема-образец приведена не для текущего объекта.
Нет конечно не на 100 км)) От Сетевой ПС до моей головной ЦРП около 10 км, потом "паук" до остальных ТП 5~15км до каждой.
Сейчас попробую ознакомиться и с Идельчиком, и RastrWin, спасибо большое за советы!