1

Тема: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

Доброго времени суток. Я начинающий Релейщик, опыта в монтаже очень мало, но профессия нравится. Собственно вопрос по приводу ПЭ-11. Есть ли у кого информация по подключению данного привода, особенно интересует как работает блокировка от "прыганья" в данном приводе. В интернете наткнулся на схему этого устройства с кратким описанием
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97878/thumb/p1aesva1j210budcibnliosqo1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97878/thumb/p1aesva1j210budcibnliosqo1.png
Все довольно внятно описано о включении, отключении, КСА, контакторе, но к сожалению я так и не добыл информации о там как работает плокировка от "прыганья" в данном устройстве, все упоминания только вскользь. Хотелось бы разобраться основательно, как работает, и как от начала и до конца подключить этот привод. Спасибо.

2

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

Если во время включения выключателя он отключается от катушки отключения, то нормально замкнутый контакт SA4 разрывает цепь катушки включения, а нормально разомкнутый контакт подключает катушку отключения к цепи на включение. Таким образом напряжение на катушке отключения будет присутствовать до тех пор, пока собрана цепь на включение и выключатель больше не включится. Т.к. отключающая катушка не рассчитана на длительное протекание тока, то напряжение в таком случае на нее подается через сопротивление.

3

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

Небольшая неточность на схеме (вероятнее всего, невнимательно перенесли на рисунок названия): SA2 и SA3 это все же КБВ и КБО ("блокировки") соответственно.
SA4 у нас называли "блок-шайба" - достаточно точно отражает конструктив и расположение на штоке ЭМ отключения

4

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

Эти контакты механически сидят на соленоиде отключения. На выключателях 110 кВ мы эту механику убирали, так как там устанавливается электрическая блокировка. Демоверсия - на странице http://dororz.ru/gra_6_2.htm. KBS (или РБМ по-старому) там соответствует SA4 из стартового сообщения, а так принцип схожий. Кстати, буду признателен, если кто поделится реальной старой схемой выключателя 6 - 10 кВ на моторном приводе (там, где накладка есть АМР/АПВ). Современные схемы время от времени встречаются. Сам налаживал лет сорок назад, а сейчас студенты на курсах иногда по этому старью вопросы задают.

5

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

doro пишет:

Кстати, буду признателен, если кто поделится реальной старой схемой выключателя 6 - 10 кВ на моторном приводе (там, где накладка есть АМР/АПВ)

Указанные схемы можно найти в  Типовом проекте 407-0-154. Альбом схем вторичных соединений подстанций 35/6-10 кВ.
http://nashaucheba.ru/v35755/?cc=1&view=djvu
http://www.studmed.ru/tipovoy-proekt-40 … 6d0b.html#
http://www.---удалено автоцензором---/file/213174/

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

Спасибо. Давно вас знаю как знатока системы поиска в Интернете. Документ (кстати, только на первом адресе без разводок и регистрации) довольно интересный, буду использовать при работе над книгой по проектированию РЗА.
Кстати, не решились подключиться к ее написанию? Подбираю авторский коллектив, а пока совместно с одним соавтором веду неспешную работу.

7

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

doro пишет:

На выключателях 110 кВ мы эту механику убирали, так как там устанавливается электрическая блокировка.

Завод не рекомендовал демонтировать блок-шайбы при их неиспользовании в схеме. Документ постараюсь найти - переезд и смена компа/ноутбука отрицательно сказались на сохранности информации... ICQ/ab:)

8

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

СРМ-2000 "8.8. О ЗАПРЕЩЕНИИ ДЕМОНТАЖА БЛОК-КОНТАКТОВ БЛОКИРОВКИ ОТ МНОГОКРАТНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ МАСЛЯНЫХ БАКОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 35-220 кВ НПО "УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ"
В целях предотвращения отказов в работе масляных баковых выключателей 35-220 кВ НПО "Уралэлектротяжмаш" запрещается демонтаж блок-контактов БК-2, установленных на приводах, независимо от того, используются они в схеме управления или нет."

9

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/8000/98076/thumb/p1af4obkup12th1mn31ftn1b65ake1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/8000/98076/thumb/p1af4obkup12th1mn31ftn1b65ake1.png
Спасибо большое за ответы!!!   Теперь стало намного понятней.
Подскажите , пожалуйста, правильно ли я понимаю подключение привода судя из приложенного рисунка? По моим предположениям 5я клема отключение от РЗ, 6я включение от КВ или АПВ. На 9-10 перемычку поставить и –У . Но зачем еще один вывод от катушки отключения на 8ю клему? Я предполагаю что возможно на отключение от КО, но тогда ток катушки отключения будет кнопка рвать… Спасибо.

10

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

Соленоид отключения имеет две катушки на 110В каждая. Поэтому в зависимости от величины оперативного напряжения соединение либо последовательное, либо параллельное. На 5 клемме отключение от всего, на 6 клемме -У, на 9-10 только перемычка. Это для напряжения 220В.

11

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

Значит в случае включения привода +У подается непосредственно на катушку контактора, а процесс разрыва цепи осуществляется путем отключения минуса контактами КСА (КБВ)? Тогда в случае отключения на 5-й клемме тоже -у? От КБО к катушке отключения идет получается минусовой потенциал? Следовательно +У идет непосредственно с кнопки или РЗ на саму катушку отключения не через КБО?

12

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

Вы нарисовали одно, а описываете совсем другое. Такое впечатление, что под одним ником два разных человека заходят. У Вас все правильно нарисовано, но с учетом моих замечаний.

13

Re: Привод ПЭ-11 подключение, блокировка от "Прыганья"

Все понял, сам себя вчера запутал основательно.Еще раз большое спасибо!