1

Тема: Газовое реле

На трансформаторе 220 кВ стоит газовое реле РГТ-80-201. При его опробовании отключающие контакты замыкаются одновременно с сигнальными. Подскажите как настроить. Есть мысль, что нужно как-то подрегулировать поплавки, но должной методики я не нашёл.

2

Re: Газовое реле

У нас на ПС 110/35/10кВ тоже такие же реле стоят и точно также проверяются, т.е., одновременно срабатывают и на сигнал и на отключение при нажатии кнопки.
Вот выписка из инструкции по проверке реле газовых:
3.3.3.     Реле РГТ-80, РГТ-50  имеют устройства для проверки работоспособности.
    Опробуются все элементы реле. Проверка выполняется следующим образом:
•    установить с небольшим нажатием и поворотом кнопку в такое положение, когда символ «•» на торце кнопки совпадает с меткой «<» на крышке коробки;
•    нажать кнопку до упора, при этом опробуются сигнальный и отключающий элементы газового реле; (одновременно)
•    установить кнопку в положение, когда символ  « : »  на торце кнопки совпадает с меткой «<» на крышке реле;
•    нажать до упора, при этом опробуется отключающая пластина.

3

Re: Газовое реле

Я извиняюсь за флуд, но человек же просит пояснить возможность разведения сигнальной уставки и отключающей. Конечно, на удалённой подстанции без оперативного персонала реле данного типа могут быть настроены, когда сигнализация и отключение срабатывают одновременно, потому что некому сигналить, а делалась цепь на сигнал с наработками на ТМ, к примеру. Но это лирика.

А теперь единственный правильный ответ на первое сообщение: FANCIER! Не надо боятся. Позвоните на ЧЭАЗ и объясните свою проблему. А лучше пусть завод вам методику вышлет или официальное письмо. Заводчане всегда идут на встречу, у вас же в руках "Лицензия", их продукт. :-)

А будете тут советов спрашивать про такие вещи, не дай бог что случится с оборудованием после ваших модернизаций, головы не сностить.

4

Re: Газовое реле

Попробуйте реле сливом масла, если сигнальный сработает раньше отключающего, значит всё Ок, регулировать ничего не надо. Просто устройство опробования так устроено, что позволяет проверить либо оба контакта одновременно, либо отдельно отключающий.

gorynnn пишет:

•    установить кнопку в положение, когда символ  « : »  на торце кнопки совпадает с меткой «<» на крышке реле;
•    нажать до упора, при этом опробуется отключающая пластина.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Газовое реле

boris221 пишет:

Позвоните на ЧЭАЗ и объясните свою проблему

Что, ЧЭАЗ еще и консультации по газовым реле выдает? Это - не его номенклатура. Кто изготавливает - великая государственная тайна. Передо мной лежит мануал, из которого следует, что изготовитель вроде бы ОРГРЭС.

pozdas пишет:

Попробуйте реле сливом масла

Служба подстанций будет в восторге. Мы в свое время РГЧЗ-66 проверяли закачкой воздуха через краник для отбора масла. Велосипедный насос слабоват будет, а автомобильный - в самый раз.