Тема: Sepam
Здравствуйте. Подскажите чем отличаются команды внешнее отключение и отключить через Sepam?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте. Подскажите чем отличаются команды внешнее отключение и отключить через Sepam?
Здравствуйте, что вы подразумеваете под командами? Входа, выхода или какие то внутрение команды? Не нашел "Отключение через Сепам" ни там, ни там.
Не нашел "Отключение через Сепам"
Видимо, имеется в виду "Команда на отключение через логический вход".
Если так, то берем любое руководство по эксплуатации(например Sepam 60), находим "Управление выключателем Код ANSI 94/69" - рисунок "Внутренние команды управления выключателем Алгоритм работы".
Там видно, что Команда на отключение через логический вход идет только на отключение выключателя.
А сигналы "Внешнее отключение 1,(2,3)" идут ещё на "Отключение защитой (TS233)" и на "Внутренняя блокировка включения".
Кроме того "Внешнее отключение 1" ещё участвует в стандартной функции АВР, если вы её используете.
Спасибо. Теперь понятно.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Плюс к тому еще добавлю, что "внешнее отключение" можно поставить на подхват, присвоить лампу (LED) или сообщение.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc