1

Тема: Высоковольтные испытания оборудования

Здравствуйте! возникла необходимость проведения высоковольтных испытаний оборудования (трансформатор, кабель, КСО), однако сроки пуска объекта достаточно размыты. В силу незавершённости строительных работ в отдельных помещениях, есть вероятность включения через месяц-два-три-четыре. Может ли кто-нибудь подсказать ссылку на документ, если такой имеется, где указаны сроки действия протоколов по ВВ испытаниям до постановки оборудования под напряжение, т.е. в случае не включения до определённого срока необходимо заново проводить все испытания?
Спасибо

2

Re: Высоковольтные испытания оборудования

Смотрю РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытания электрооборудования. На эту тему ничего не вижу. и вряд ли какие еще документы на эту тему действительны.
Сроки ввода объекта в течение нескольких месяцев - естественное событие. А испытание изоляции основного оборудования до установки его на место и основных работ но наладке РЗА - так в порядке вещей. У нас в наладочной практике (правда, ушел из наладки лет 25 назад) была система: не ввели объект в течение года - повторная наладка. Но за счет заказчика. Сейчас такое вряд ли пойдет.
Но если есть некоторые основания в исправности оборудования (разбито масломерное стекло или воздушный фильтр на маслонаполненном оборудовании) - все основания для повторных испытаний.

3

Re: Высоковольтные испытания оборудования

Вот и я никаких конкретных сроков не нашёл. Однако, нет никакого желания проводить ВВ испытания до окончания "стройки" в помещении ТП. Факт установки первичного оборудования в помещение, где крыша улетает как вагончик Элли - уже ненормальный. Поэтому хотелось иметь какую-то основу, на которую можно опираться во время отказа от продолжения дальнейших телодвижений.
Ещё раз спасибо за помощь!

4

Re: Высоковольтные испытания оборудования

Требование правил - в помещениях, передаваемых под наладку, должны быть закончены отделочные работы. Объекты могут вводиться в эксплуатацию не целиком, а частями. Этими частями они сдаются рабочим комиссиям, в том числе и РТН.
Хороший есть документ "Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях". Только строителям он не нравится.
К Вашему случаю он может и не относится, но там есть ссылки на все случаи жизни.
И еще. Документ РосТехНадзора "Порядок организации работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок". Согласно порядку, если после получения разрешения электроустановка в течении 3-х месяцев не будет присоединена к сети, то разрешение получается заново.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5 (2016-04-19 08:35:14 отредактировано bolik)

Re: Высоковольтные испытания оборудования

См.п.п.1.3.10-11, 1.16.11-12 ПТЭЭП.