Re: Вывод ТН-220 кВ типа НКФ-220 в ремонт

Topo пишет:

Так вроде с ТНом целая линия остается, правда, без напряжения...
В любом случае, когда на ОРУ в момент переключений под напряжением никого нет, безопасности больше, нет?

В этом случае не так. Вы обесточили линию, но заряд на линии и в конденсаторах ВМТ остался, так же осталась индуктивность вокруг ТН. Если система склонна к резонансу, то обесточение линии, т.е. снятие с нее напряжения может привести к раскачке системы и поднятию напряжения выше допустимых. Мощность системы невелика, но зарядов может хватить, чтобы повредить изоляцию оборудования. Вы на обесточенном оборудовании не сможете это проконтролировать. О последствиях вы узнаете уже потом - при подаче напряжения на ТН, но будет уже поздно.
Простой пример. Если вы стакан воды выплеснете в пустую раковину, с закрытым сливным отверстием, то волны расплещутся по стенкам этой раковины. Если вновь заткнете сливное отверстие и будете наполнять раковину водой, то выплеснув тот же стакан воды уже в наполненную раковину, волн по стенкам раковины больших не будет, так как энергия налитой воды в раковину погасит колебания от воды из стакана. Тоже самое и с линией - когда она подключена к источнику энергии - раскачки не будет.

22

Re: Вывод ТН-220 кВ типа НКФ-220 в ремонт

НКФ штука капризная,как его  выводить,лучше посчитать.
Как то НКФ 110 разлетелся на куски при включении разъединителем,при обесточении шин 220 кВ с подключенным ТН,последний ревел как раненый зверь,при этом фазное напряжение по осцил. достигло величины линейного

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

23

Re: Вывод ТН-220 кВ типа НКФ-220 в ремонт

Все же для безопасности персонала сначала гасим линию, потом выводим ТН. Вводим в обратном порядке. Даже если ТН повреждается со взрывом (при выводе или постановке под напряжение) - на ОРУ пусто, в ОПУ густо ))). А порядок погашения линии - см. пост #2.

24

Re: Вывод ТН-220 кВ типа НКФ-220 в ремонт

Lekarь пишет:

Вы обесточили линию, но заряд на линии и в конденсаторах ВМТ остался, так же осталась индуктивность вокруг ТН.

Так и  есть. Но условия резонанса не выполняются, если после емкости выключателя стоит приличная емкость линии на землю. Поэтому феррорезонанс не возникает. После отключения линии начинается процесс разряда всех этих емкостей через активные проводимости линии на землю и через сам ТН. Если ферорезонанс не возник в процессе отключения, то процесс разряда будет сопровождаться напряжениями, ниже номинальных. Как правило, это колебательный процесс с увеличивающимся во времени периодом. В принципе дальше напрашивается вопрос об оценке времени этого разряда для отсрочки последующих операций.

25

Re: Вывод ТН-220 кВ типа НКФ-220 в ремонт

Topo пишет:

Все же для безопасности персонала сначала гасим линию, потом выводим ТН. Вводим в обратном порядке. Даже если ТН повреждается со взрывом (при выводе или постановке под напряжение) - на ОРУ пусто, в ОПУ густо ))). А порядок погашения линии - см. пост #2.

Конечно-конечно, какие проблемы! Делайте как считаете нужным! ))))  Собственно лично был знаком с людьми, кто рассуждал также, пока что-то не случилось! Как они говорили уже потом - им казалось )))))
Для сведения гасят огонёк ))), а линии обесточивают или снимают с них напряжение ))))

Добавлено: 2016-05-05 18:48:24

matu пишет:

Так и  есть. Но условия резонанса не выполняются, если после емкости выключателя стоит приличная емкость линии на землю.

Если приличная, то конечно все так и есть. Главное, чтобы она неприличной не оказалась. Считать надо. А если посчитать некому или нет возможности, то надо на таком ТН оставлять вольтметр и обязательно посматривать на него. Бывали случаи, когда о повреждении ТН узнавали при его вводе в работу. И после таких случаев, освобождали секции, для того чтобы подать напряжение на ТН СВ или ШСВ, после планового ремонта ТН.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Вывод ТН-220 кВ типа НКФ-220 в ремонт

Lekarь пишет:

А если посчитать некому или нет возможности, то надо на таком ТН оставлять вольтметр и обязательно посматривать на него.

Плохо что по стандартной схеме вольтметр включается после ключа объединения цепей напряжения. Тем самым он показывает цепи другого ТН, так как сначала включается переключатель объединения цепей напряжения, а потом уже выводится ТН.


А с этим выводом ТН в ремонт сегодня вообще какая-то вакханалия вышла: с 8 утра до 15 часов ждали пока одобрят заявку на отключение линии. После этого мастер с дежурным начали сверять типовой бланк переключений. В нашем типовом бланке предусматривалось, как я и говорил ранее, сначала отключение линии с нашей стороны, а в бланке дежурного противоположной подстанции значилось сначала отключение линии С НАШЕЙ стороны. Вот такая возникла путаница. И они, вместе с диспетчером системы, почему-то решили отключать линию сначала с НАШЕЙ стороны.... Переключения затянулись на 1,5 часа. В результате наша бригада была допущена по наряду лишь к 16 50... А рабочий день то до 17.... Поэтому пришлось продлевать заявку ещё на день.

Lekarь пишет:

Мощность системы невелика, но зарядов может хватить, чтобы повредить изоляцию оборудования. Вы на обесточенном оборудовании не сможете это проконтролировать. О последствиях вы узнаете уже потом - при подаче напряжения на ТН, но будет уже поздно.

Ещё теперь из-за этих "корявых" бланков переключения непонятно что будет при постановке ТН под напряжение...

27 (2016-05-05 22:05:17 отредактировано Lekarь)

Re: Вывод ТН-220 кВ типа НКФ-220 в ремонт

Alex_Skyline пишет:

Ещё теперь из-за этих "корявых" бланков переключения непонятно что будет при постановке ТН под напряжение...

Будьте осторожнее. К сожалению пока что-то не произойдет мало кто обеспокоится трудностями или опасениями других. Чаще всего дети тех кто дает указания не отключают разъединители. А посему , когда отключаете разъединитель ТН, внимательно прислушивайтесь к ТН, раз нет вольтметра.