1

Тема: По трансформаторам напряжения

Здравствуйте!
Подскажите , сейчас нужно будет проверить ТН-110кВ  на холостом ходу, снять потенциальную диаграмму, коллега дал мне образец какое должно быть напряжение  при заземленной нейтрали и при изолированной. У нас заземленная нейтраль. Хотя есть ЗОН который может разземляться.
Поскажите как построить векторную диаграмму напряжений чтобы понять что все нормально собрано?
По фазировке ТН, у нас цепи ТН-10 и ТН-110кВ по схеме никак не пересекаются, один ТН-110 и один ТН-10кВ. Сфазировать сфазирую. Обычно же фазируем когда два ТН-10 и соединяешь когда их друг с другом и когда также два ТН-110кв чтобы не было КЗ? И когда фазируем ТН-110 и ТН-10 достачно же сфазировать цепи одной звезды 110 и любой другой звезды ТН-10. Так как если одна обмотка звезды сфазирована то другая соответственно по вторичке должна быть аналогична?

Скажите еще, нужно будет прогрузить токовые цепи 10кВ и 110кВ есть два способа подать напряжение для опорного вектора напряжени Uао с проектной ДЭС и там визуально просмотрев как фазу А и ноль как идут с самой ДЭС до ЩСН 0,4 чтобы не промахнуться с фазами или же подать от ретом-61 напряжение звезды АБСО и взять Uао опорное так?

Post's attachments

Potencial diagramm.docx 12.56 Кб, 15 скачиваний с 2016-05-04 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: По трансформаторам напряжения

Довольно большой и не особо систематизированный комплекс вопросов.
Посмотрите для начала http://dororz.ru/rza_110kv.djvu Там на странице 292 приведен пример построения соответствующей потенциальной диаграммы для сети 110 кВ. Режим заземления нейтрали в данном случае значения не имеет, если речь идет о нормальном режиме. Для сети с изолированной нейтралью применяются, как правило, ТН, где фазные апряжения в цепи разомкнутого треугольника равны 33 в.
По поводу взаимной фазировки ТН-110 и ТН-10 учтите поворот векторов из-за схемы соединения трансформатора. здесь, пожалуй, лучше проверить не потенциальную, а векторную диаграмму.

rdv пишет:

нужно будет прогрузить токовые цепи 10кВ и 110кВ

А вот это - немного из другой оперы. От РЕТОМ любой модификации вы не можете выдать нужную мощность для проверки токовых цепей трансформатора. Остается ДЭС. Но последний абзац Вашего сообщения совершенно непонятен.