1 (2016-05-11 10:54:31 отредактировано Дмитрий Василевский)

Тема: Термин "автономный" в релейной защите

Коллеги, приветствую!

Подскажите, пожалуйста, один момент по терминам и определениям для РЗА:

Можно ли микропроцессорную защиту на переменном опер. токе (схема с ДШ) называть автономной/с автономным питанием, если в ней стоит мощный конденсатор, который после полного исчезновения питания (от ТТ) “держит” терминал в работе несколько секунд? Каково ваше мнение?

Вот пара ссылок, где производители применяют термин “автономный” для блоков и шкафов релейной защиты:

http://new.abb.com/medium-voltage/ru/re … %8D%D0%BA)

http://www.electronpribor.ru/catalog/377/azt-30.htm

http://www.parma.spb.ru/catalog/equipme … shepp_1602

2

Re: Термин "автономный" в релейной защите

Вряд ли питание аппаратуры от предварительно заряженного конденсатора можно считать автономным. Ставим под напряжение однотрансформаторную подстанцию с одним ТСН, и кто (или что) этот конденсатор зарядит?
Впрочем, ожидаю мнения коллег по Форуму. Самому интересно.
"дядя, ваша собака не кусается? Да подходи, посмотрим. Она у нас всего один день, самим интересно"

3 (2016-05-11 17:53:11 отредактировано doro)

Re: Термин "автономный" в релейной защите

Автономной эту систему считать нельзя. Есть, по крайней мере, еще один источник энергии - гужевой.

4 (2016-05-11 18:13:59 отредактировано Lekarь)

Re: Термин "автономный" в релейной защите

Дмитрий Василевский пишет:

 
Можно ли микропроцессорную защиту на переменном опер. токе (схема с ДШ) называть автономной/с автономным питанием, если в ней стоит мощный конденсатор, который после полного исчезновения питания (от ТТ) “держит” терминал в работе несколько секунд? Каково ваше мнение?

Тут главное не ввести себя или кого то в заблуждение по поводу автономности. Если защита может обеспечить отключение нужного выключателя, пока он находится под напряжением, то наверное можно считать ее автономной. А если напряжения нет, то и отключать выключатель не обязательно .
А так, можно и аккумуляторы иметь на объекте, но через час после обесточения объекта их заряда может не хватить на операции с выключателями. Час это время езды ОВБ до объекта.

5

Re: Термин "автономный" в релейной защите

Дмитрий Василевский пишет:

Вот пара ссылок, где производители применяют термин “автономный” для блоков и шкафов релейной защиты:
http://new.abb.com/medium-voltage/ru/re … %8D%D0%BA)
http://www.electronpribor.ru/catalog/377/azt-30.htm
http://www.parma.spb.ru/catalog/equipme … shepp_1602

АББшное устройство чуток не того назначения.  По двум другим ссылкам - резервные МТЗ трансформаторов. Там отсечки не нужны. При правильной реализации в них ёмкость начинает заряжаться не сразу, а через сотню - две миллисекунд, что бы не добавлять нагрузку на токовые цепи дифзащиты. За пару секунд конденсатор заряжается. Ну а выдержка у этакой резервной защиты секунды 4-5. Конденсатор у них для отключения, а не для питания защиты.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Термин "автономный" в релейной защите

Коллега,
Во всех этих случаях питание защиты получают не от "переменного оперативного тока" в том смысле, в каком мы все понимаем это. Данные защиты питаются от первичной сети через трансформаторы тока, никакого оперативного тока им не нужно в общем понимании. Аналогично решен вопрос оперативного тока для терминала Сименс 7SJ45. В этом смысле из можно назвать "автономные".

Вопрос в том, как питать электромагниты отключения, в случае Электронприбора и Пармы - питание ЭМО осуществляется от предварительно заряженных конденсаторов, как это справедливо заметил коллега SVG. АББ же этот вопрос не освещает, хотя у того же АББ и Сименса для заводских КРУ среднего напряжения есть типовое решение - при исчезновении опер. тока цепей управления (питания ЭМО) гасить фидер с помощью катушки минимального напряжения. У буржуев данное решение применяется довольно широко, повторюсь для заводских КРУ среднего напряжения, ибо в этом случае они ставят во главу угла безопасность, а не надежность работы.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

7

Re: Термин "автономный" в релейной защите

Всем спасибо за ответы!
Но, как я понял, мнения все же разделились.
По мне так термин "автономный" применим к устройствам, в которых есть внутренний источник питания, причем работающий длительное время. Аккумуляторная батарея, резервный генератор, реактор наконец... А здесь питание все же внешнее, от ТТ. То, что блок быстро "просыпается" при включении на КЗ не значит, что он автономный. Этот термин, мне кажется, совсем из других областей, нежели релейная защита