Тема: Выбор подключения силового кабеля 6 кВ

Добрый день коллеги!
Помогите разобраться в данной ситуации!
На реактор надо подключить 3 кабеля по 185 квадратов алюмини!
Поступило предложение подключить на каждую фазу один трехфазный кабель.
Получится на каждую фазу по одному трехфазному кабелю.
Теперь возник спор а не будет ли в таком режиме наш кабель сильнее греться ,чем обычное подключения трехфазного кабеля!И вообще что изменится от такого подключения?
Заранее спасибо всем кто помог разобраться!

2

Re: Выбор подключения силового кабеля 6 кВ

Andrey.100 пишет:

Получится на каждую фазу по одному трехфазному кабелю.

это же равносильно подключению одножильных/однофазных кабелей из СШП.
Не стоит их прокладывать в металлической трубе

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Выбор подключения силового кабеля 6 кВ

общий магнитный поток трёхфазного кабеля, включенного в три фазы стремиться к 0
однофазного нет, потери будут больше и рядом находящийся металл будет греться, как указали выше.
для этого необходимо исключать замкнутые по металлу контура, например в трубах делать продольный распил.

кабели как правило содержат броню, состоящую из стальных лент. поэтому насчет замкнутых магнитных контуров в такой конструкции, возможно надо уточнится.

имхо. самое правильное, три кабеля через три реактора, рассчитанных на ток кабеля. или три однофазных кабеля из сшитого полиэтилена.

+79176689232 IEC 61850 only possible to use when corresponding ANSI exist. системотехник. Зачем третья фаза ? ВЛ есть ДПЗ, мощность 3й фазы можно передавать по ГЗТ. Кл по экранам. шин и выключателей нужно не 3 а 2. занялся бы. за речкой.

4

Re: Выбор подключения силового кабеля 6 кВ

Изменится характер электродинамического взаимодействия проводников. Как-то начальник электроцеха рассказывал, как "плясали" кабели, подключенные таким образом.

5

Re: Выбор подключения силового кабеля 6 кВ

для сшитого полиэтилена, конструкция 3х однофазных кабелей проработана. в частности, там предусматривается транспозиция экранов.

+79176689232 IEC 61850 only possible to use when corresponding ANSI exist. системотехник. Зачем третья фаза ? ВЛ есть ДПЗ, мощность 3й фазы можно передавать по ГЗТ. Кл по экранам. шин и выключателей нужно не 3 а 2. занялся бы. за речкой.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Выбор подключения силового кабеля 6 кВ

Andrey.100 пишет:

Поступило предложение подключить на каждую фазу один трехфазный кабель.

Если кабели екранированние или бронированние, ето недопустимо.

7

Re: Выбор подключения силового кабеля 6 кВ

Ко всему вышесказанному можно добавить увеличение индуктивного сопротивления кабеля.

8

Re: Выбор подключения силового кабеля 6 кВ

Спасибо за разьеснение всем!