1

Тема: Объединение цепей напряжения

Добрый день. В литературе пишут, что переводе цепей ТН нельзя допускать объединение цепей напряжения, т.к. может в этом режиме ложно прорабовать защита при КЗ на землю. Вопрос: каким образом?

2 (2016-05-17 17:54:35 отредактировано doro)

Re: Объединение цепей напряжения

Vladim пишет:

...В литературе пишут, что переводе цепей ТН нельзя допускать объединение цепей напряжения...

Конкретнее можно? Есть две схемы резервирования цепей напряжения: с кратковременным перерывом питания и с кратковременным объединением вторичных цепей ТН. И та, и другая схема имеют право на существование.

3

Re: Объединение цепей напряжения

Конечно можно, вот яркий пример как не надо делать цепи напряжения.
Так вот не ясно про происходит страшного при кратковременном соединении цепей напряжения этих двух ТН.

Post's attachments

ТН-220.jpg 4.38 Мб, 4 скачиваний с 2016-05-18 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Re: Объединение цепей напряжения

С первого взгляда криминала не нашел. Но лучшее средство от любви с первого взгляда - посмотреть второй раз. Резервирование ТН без разрыва (с помощью рубильников) допустимо при заземлении в одной точке. Использовалось на старых объектах. Если заземление - поближе к ТН, при некоторых обстоятельствах может побежать уравнительнфй ток между двумя точками заземления. Здесь уж неприятности вполне возможны, хотя и не обязательны.

5

Re: Объединение цепей напряжения

А что за неприятности, ТН погорит? В литературе пишут что возможно ложное действии РЗА при КЗ на землю в таком режиме..но КАК?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2016-05-18 11:10:52 отредактировано doro)

Re: Объединение цепей напряжения

ТН сгорит вряд ли. Но могут быть неприятности типа непонятного отключения автомата цепей напряжения, когда вся нагрузка сидит на одном ТН. Как поведут себя направленные защиты, можно только предполагать.
Кстати, опять упоминание о безымянной литературе. Назовите конкретно, поищем, разберемся.

7

Re: Объединение цепей напряжения

Мы создаем дополнительный контур (К-К) при объединении двух ТН. Если произойдет КЗ на землю, то по данному контуру будет протекать ток, и мы получаем падение напряжения на данном участке, которое может повлиять на нормальную картину векторов.

8

Re: Объединение цепей напряжения

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ИХ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ
РД 34.35.305

2.2.2. Заземление должно устанавливаться по возможности ближе к ТН, как правило, на ближайшей к нему сборке выводов. Однако при этом недопустимо даже кратковременное объединение заземленных или незаземленных проводов вторичных цепей разных ТН во избежание неправильных действий релейной защиты или устройств синхронизации в случае появления тока в заземляющем контуре (например, про КЗ или при сварочных работах в РУ). Указанные неправильные действия возможны потому, что часть тока из заземляющего контура ответвится во вторичные цепи через два заземления, установленные в разных местах (у ТН, цепи которых объединены), и создаст значительное падение напряжения, существенно искажающее векторную диаграмму вторичных напряжений.
2.2.3. В связи с указанным в п. 2.2.2 при установке заземления вблизи ТН переключение нагрузки с одного ТН на другой должно производиться только с разрывом цепи, а при включении автоматических устройств синхронизации сразу на два ТН должно обеспечиваться электрическое разделение их вторичных цепей с помощью разделительных или фазоповоротных трансформаторов.

Хотя РПР переводят цепи напряжения с 1ТН на 2ТН с кратковременным объединением

Long Live Rock'n'Roll

9

Re: Объединение цепей напряжения

РПР понятно, никуда не денешься. Но вот объединение двух заземленных точек рубильником на длительное время (как правило, текущий ремонт ТН выполняется в течение рабочего дня, капитальный может куда больше занять) - риск, причем немалый.

10

Re: Объединение цепей напряжения

High_Voltage пишет:

РПР переводят цепи напряжения с 1ТН на 2ТН с кратковременным объединением

Наткнулся случайно на данную тему и решил показать, что бывает и по другому

http://f23.ifotki.info/thumb/66c8ff75ddd250aa23976486696fa5aad42668291749277.jpg http://f23.ifotki.info/thumb/66c8ff75ddd250aa23976486696fa5aad42668291749277.jpg

11

Re: Объединение цепей напряжения

Эта схема как раз кратковременно и объединяет цепи 1ТН и 2ТН

Long Live Rock'n'Roll

12

Re: Объединение цепей напряжения

Не согласен. Пока не отпадет KQS4, KQS3 не сработает. И взаимно. Впрочем, в нашей энергосистеме по этому поводу произошел интереснейший случай. Подниму коллекцию - то ли уже публиковал, то ли опубликую в разумное время (некогда профессиональному пенсионеру - разве что на форуме потрындеть).

13 (2017-10-28 21:01:18 отредактировано High_Voltage)

Re: Объединение цепей напряжения

doro пишет:

Не согласен.

Допустим присоединение зафиксировано за 1СШ, включен 1ШР, отключен 2ШР, сработаны KQS1, KQS3.
Фиксируем присоединение за 2СШ, включаем 2ШР, отключем 1ШР при этом:
- KQS3 отпадает мгновенно,
- срабатывают KQS2, KQS4,
- KQS1 отпадает через свою выдержку времени 0,8-1,1 с.
Т.е. KQS1 и KQS2 объединяют цепи 1ТН и 2ТН на 0,8-1,1 с.

Long Live Rock'n'Roll

14

Re: Объединение цепей напряжения

Ладно, согласен. С меня - виртуальная бутылка коньяка (при личной встрече может перейти в реальную). Но некоторые допвопросы. KQS1 KQS2 - это цепи напряжения звезды? Какое-то время должны быть включены параллельно, иначе дистанционные реле отмахнут линию. По этому поводу, кстати, и произошел тот самый интересный случай. Но еще попробую проблему разрисовать и в голове, и на бумаге.

15 (2017-10-28 20:07:11 отредактировано Alex_88)

Re: Объединение цепей напряжения

Кстати я тут для молодых (зеленых :-)) студентов писал указания, и разбирал разные схемы РПР. Может загрузить сюда?
Кстати схему РПР показанную выше я бы изменил. Я так понял на защиту подается сперва звезда, а потом треугольник. ИХМО, лучше наоборот))

16

Re: Объединение цепей напряжения

Alex_88 пишет:

Может загрузить сюда?

Давайте. никакая информация лишней не будет, самому интересно. Есть и Инструкция по эксплуатации трансформаторов напряжения, и информация как на этом форуме, так и на предыдущих площадках. Неплохо бы собрать все в одну корзину.

17

Re: Объединение цепей напряжения

doro пишет:

KQS1 KQS2 - это цепи напряжения звезды?

Да

Alex_88 пишет:

Я так понял на защиту подается сперва звезда, а потом треугольник. ИХМО, лучше наоборот))

Чем лучше? Треугольник переводят первым при ручном переводе цепей напряжения, чтобы убедиться в исправности БНН на защитах. Это дает возможность остановиться и не переводить звезду если при переводе треугольника БНН не сработал.

Long Live Rock'n'Roll