1

Тема: Чувствительность МТЗ к КЗ за трансформатором.

Нужно проверить чувствительность релейной защиты в распред. сети 10 кВ при врезке новой ТП в существующую линию. Трансформатор (400 кВА  10/0,4) по высокой защищен предохранителем. Вопрос такой. Должна ли МТЗ фидера 10 кВ быть чувствительна к КЗ на шинах низкого напряжения ТП? Понятно, что если чувствительна, то должна быть селективна с предохранителем. Но обязательно ли должна быть чувствительна?

2

Re: Чувствительность МТЗ к КЗ за трансформатором.

Если я правильно понял, то речь идет о том, что от существующей воздушной линии делают отпайку, а к ней подключают ТП, В таком случае при установке предохранителей на стороне высшего напряжения понижающего трансформатора допускается, чтобы МТЗ линии была нечувствительна к КЗ на выводах НН тр-ра.
Главное обеспечить в минимальном режиме селективность МТЗ линии и предохранителей при устойчивом двухфазном КЗ на выводах ВН тр-ра.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Чувствительность МТЗ к КЗ за трансформатором.

Да, смысл такой, только линия кабельная. Спасибо большое.