1

Тема: Дифференциальная защита трансформатора

Насколько я знаю для дифференциальной защиты трансформатора при мощности трансформатора от 4 до 16 мВА применяются реле типа ДЗТ 10 и РНТ 565, при мощности более 16 мВА реле ДЗТ 20. Кто подскажет в каком документе прописаны эти нормы?

2

Re: Дифференциальная защита трансформатора

Прочтите п.2.1.1 "Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ" 13Б, и  п.1.1.21 "Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ" 13А.

3

Re: Дифференциальная защита трансформатора

varvar09 пишет:

Насколько я знаю для дифференциальной защиты трансформатора при мощности трансформатора от 4 до 16 мВА применяются реле типа ДЗТ 10 и РНТ 565, при мощности более 16 мВА реле ДЗТ 20. Кто подскажет в каком документе прописаны эти нормы?

У нас стоят трансформаторы 60 МВА и ни чего, РНТ-565 прекрасно справляется со своей задачей!

4

Re: Дифференциальная защита трансформатора

Трансформатор ТДЦ-125000/220/10,5. Трансформатор со стороны 10 кв питается от генератора а также имеется отпайка на ТСН 10/6.3 кв. Защита раньше была дзт21. Заменили на МП, вопрос такой
Как подключить ток со стороны отпайки к защите. Проблема в том что при включение мощного двигателя (4мвт) диф защита срабатывает. По ВД вроде все нормально. При изменение направление токов те начала и конца токовых цепей стороны отпайки Значение тормозного тока неменяется хотя ток торможение введено со всех сторон, а меняется значение рабочего тока

5 (2017-02-04 09:13:00 отредактировано arco)

Re: Дифференциальная защита трансформатора

baltan6321 пишет:

Как подключить ток со стороны отпайки к защите.

Наверно Вы спрашиваете "Как правильно подключить ток со стороны отпайки к защите?"
Если так, тогда для начала нужно посмотреть схему сборки токовых цепей, и параметрирование МП терминала. Еще приложите пожалуйста регистрограмму отключения (не помешает  еще и нагрузочная, где есть ток ТСН). В ДЗТ-21 угловая компенсация  фазных токов выполнялась схемой (группой) соединения трансформаторов тока. Для МП защит это не требуется т.к. выполняется цифровое выравнивание, может неправильно выполнили компенсацию групп соединения!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Дифференциальная защита трансформатора

Пока нет возможности прилагать регистрограмму. Угловую компенсацию оставили как было и на МП реле вывели внутренную компенсацию

Добавлено: 2017-02-06 10:44:45

Схема подключения диф защиты

Добавлено: 2017-02-06 10:46:32

хотел узнать правильность подключения токовых цепей. Причина ложное срабатывание диф защиты при пүске двигателя МВт

Post's attachments

SEL387.docx 101.15 Кб, 42 скачиваний с 2017-02-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

7

Re: Дифференциальная защита трансформатора

baltan6321 пишет:

Схема подключения диф защиты

А теперь давайте уточним. В приложении схема раскладки ТТ как я ее понимаю. Поправьте меня, если что то не так, или подтвердите правильность рисунка.

Post's attachments

Дифзащита тр-ра.vsd 80.5 Кб, 38 скачиваний с 2017-02-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

8

Re: Дифференциальная защита трансформатора

По схеме которая указана в приложении выполнен монтаж

9

Re: Дифференциальная защита трансформатора

baltan6321 пишет:

По схеме которая указана в приложении выполнен монтаж

Значит причина срабатывания дифзащиты заключается в неправильной сборке трансформатора тока ТА-1, установленного в цепи питания ТСН. В приложении дается пример сборки ТТ, с разъяснениями.  Трансформаторы тока ТА4 собраны подобно ТА-1, но дальше применяется промежуточный ТТ, изменяющий полярность  токов в нужную сторону. По сути, трансформаторы тока низкой стороны собраны с разной полярностью. Вы можете выложить векторную диаграмму токов на входе терминала?

Post's attachments

Сборка ТЦ ДЗТ 11-й группы.doc 207.5 Кб, 26 скачиваний с 2017-02-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

10 (2017-02-12 09:17:46 отредактировано beyond)

Re: Дифференциальная защита трансформатора

arco,  если перебрать токовые цепи ТА-1, то придется перебирать токовые цепи треугольника по ВН и ТА-4. Трансформаторы тока со всех сторон собраны правильно и направленны в защищаемый элемент, а вот промежуточные ТLA-2 вывернуты. Проще всего перебрать промежуточные ТТ и защита будет работать адекватно.

11

Re: Дифференциальная защита трансформатора

Да ы тоже так решили снимали ВД там на промежуточные TLA действительно вывернуты

12

Re: Дифференциальная защита трансформатора

Что-то от этой темы деревенщиной тянет, но никак не профессионализмом.
Проверялся ли небаланс дифзащиты трансформатора малым током до того, как его отмахнули? Перед тем, как выполнять какие-то операции, будьте добры поставить диагноз.

13

Re: Дифференциальная защита трансформатора

doro пишет:

Что-то от этой темы деревенщиной тянет, но никак не профессионализмом.

Очевидно, что при наладке приемке в работу был нарушен ряд пунктов нормативной документации.

Раньше, обнаружив такое, старались устранить по тихому, что бы никто не узнал.

А тут даже и не стесняются показывать.