Это такой вид троллинга релейщиков? :-)
"Дуговая защита — особый вид быстродействующей защиты от коротких замыканий основанный на регистрации спектра света открытой электрической дуги."
Сириус не имеет встроенного фотодатчика, только приёмные цепи от УДЗ (устройства дуговой защиты, например ОВОД-Л и иже с ними). Соответственно, у вас сработала УДЗ, а так как сейчас она ставится на объектах только с блокировкой по току, то для отключения фидера не хватило условия "Пуск МТЗ" присоединения. Не переживайте, логика на срабатывание от УДЗ, по идее, не должна ждать долго. Т.е. при пуске МТЗ неселективного отключения не будет.
Значит, что делать то? Сбросьте сигнализацию. Нечего ей давить в ЦС. Потом:
1. Если стоит УДЗ - проверьте цепи УДЗ в ближайшее удобное время (время вывода оборудования присоединения в ремонт, я имею ввиду). Некоторые УДЗ реагируют на простое включение лампы в помещении РУ. Проверьте такую возможность. Проверье, не затекла ли вода в клеммники цепей УДЗ.
2. Если УДЗ нет - возможно, внутренний монтаж ячейки (СЭЩ, например) подразумевает наличие цепи до внутреннего клеммника релейного шкафа. Проверье, не уронила ли туда какая- пад... кто-нибудь чего нибудь железное, кусок проволоки, не отвалилась оплётка экрана контрольных кабелей. Проверьте всё, что бы исключить повторение ситуации.
Если нет УДЗ, то выведите её из работы при помощи меню Сириус.
Отпишитесь, что получилось.