1

Тема: УБПВД от ВНИИР

Приветствую, не знал в какой раздел лучше отправить эту тему, поэтому решил сюда:) Такая проблема, имеется устройство плавного пуска от ВНИИР. Когда я еще не работал в своей организации, в следствие неправильной работы случилось КЗ в отсеке разъединит. Хотели для ремонта по гарантии вызвать людей из компании производителя, но те отказались и запросили неплохую сумму денег) решили чинить своими силами, в силовой части разобрались, а вот с платами чего-то намудрили и устройство не работало. И сейчас поручили разобраться с этим мне. Дак вот, полазил, проверил тиристоры, кое какие кабели переставил - заработало. Теперь, периодически на дисплее появляется сообщение "ошибка связи", как мне сказали, она была и раньше. Из-за нее устройство виснет и помогает только полный перезагруз. Собственно вопрос, как от этой ошибки избавиться? Кто-нибудь знает?))

2

Re: УБПВД от ВНИИР

InfantFinite пишет:

полазил, проверил тиристоры, кое какие кабели переставил - заработало.

Если эта методика доказала свою успешность, то может быть она сработает ещё раз?
:0)

3

Re: УБПВД от ВНИИР

InfantFinite пишет:

и помогает только полный перезагруз. ))

в моем "хозяйстве" есть УПП ВЭ   ЧЭАЗ. 
Как ни смешно, но  помогает при "зависании".  ДЭМы даже не заморачиваются, перед пуском лучше всего "передернуть" оперток- меньше проблем.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: УБПВД от ВНИИР

Уставкин пишет:

Если эта методика доказала свою успешность, то может быть она сработает ещё раз?
:0)

ну дак, переставлять то больше нечего:) и он работает часа 4 нормально, а потом бац и все)