1

Тема: Оперативная блокировка разъединителей замком ЗБ-1М и ключом КЭЗ-1

подскажите кто то проектировал либо видел на РУ-10, 6 кВ электромагнитные замки ЗБ-1М. данный момент проектирую замену электромагнитной блокировки на ОРУ-110/10. ранее на РУ-10 кВ не было электромагнитной блокировки, я хочу поставить и увязать между 110 кВ. хочу поставить везде замки ЗБ-1М, но вот не уверен можно ли ставить на низкое напряжение 10 , 6 кВ.

2

Re: Оперативная блокировка разъединителей замком ЗБ-1М и ключом КЭЗ-1

medetov91 пишет:

хочу поставить везде замки ЗБ-1М, но вот не уверен можно ли ставить на низкое напряжение 10 , 6 кВ.

Класс напряжения не играет ни какой роли, тут все дело в конструктивных особенностях распредустройств. Главное не использовать замки типа 3Б-1. Т.к. в правилах написано, что все замки которые имеют возможность пломбирования должны быть опломбированы, а 3Б-1 именно такие замки, в 3Б-1М от этого ушли.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Оперативная блокировка разъединителей замком ЗБ-1М и ключом КЭЗ-1

ясно спасибо большое!