1

Тема: Требования по прокладке прямого и обратного провода в одном кабеле

Коллеги, добрый день!
Рассматриваю проект шкафа с контроллерами (далее шкаф КМЩ) для контроля и управления элементами мозаичного щита.
Шкаф КМЩ и панель мозаичного щита расположены на расстоянии порядка 90 м (по длине кабельных трасс).
Питание оперативным током -24 В панели мозаичного щита идет от шкафа КМЩ. Все световые табло панели сидят на общем минусе панели, все ключи управления - на общем плюсе панели.
Предлагается следующее решение: дискретные выходы контроллера посадить на общий плюс шкафа КМЩ и проложить в кабелях только сигнальные цепи, коммутирующие световые табло, сидящие на общем минусе панели мозаичного щита. Таким образом, в кабеле не тянем обратный провод.
Имеются следующие вопросы:
- можно ли с точки зрения ЭМС не прокладывать в кабеле обратный провод?
- какими нормативными документами регламентируется (если это есть) прокладка также обратного провода в кабеле? В ПУЭ нашел только требование (п. 3.4.6) по разводке вторичных цепей ТТ и ТН - сумма токов в кабеле должна равняться нулю.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Требования по прокладке прямого и обратного провода в одном кабеле

Есть схемы, где минус опертока от одной панели к другой приходит одним кабелем и возвращается другим - для контроля целостности цепей (например контроль цепей переприема каналов противоаварийной автоматики - есть типовая схема). Так что все зависит от назначения и определяется проектом. Главное, чтобы не получилось так, что плюс из одного опертока, а минус из другого.