kleus пишет:В качестве характеристики срабатывания дистанционных защит в терминале резервной защиты ПС 1 ТОР-300 используется круговая характеристика, при этом со стороны ПС 2 в терминалах резервных защит линий 35 кВ и трансформаторов связи используется полигональная характеристика. Необходимо подтвердить расчетами возможность использования терминалов с разными характеристикамисрабатывания дистанционной защиты по условиям согласования.
1) Почему именно круговая, что, в ТОР-300 нет многоугольной?
2) Какая ступень ДЗ рассматривается? На других ПС что за марки защит? МП? Эл/мех?
3) В каком порядке идут подстанции, я так и не понял...
Вот так?
Питание--ПС1 --(А-круг)------------------ПС2--(B-многоуг)--------------->
Если мы согласовываем (А) с (B), то нужно, чтобы охваты по R у защиты (А) был не больше, чем у (B).
В вашем случае - круговая характеристика (А) имеет охват по R примерно Z/2. Многоугольная характеристика (В) должна иметь охват по R больший, чем Z/2.
Думаю, что если она микропроцессорная, то выставить нужный охват будет несложно.
Или у вас вот так?
Питание--ПС2 --(А-многоуг)------------------ПС1--(B-круг)--------------->
Тогда придется у многоугольной защиты делать соотношение Х/R, как у круговой (R=Х/2)
Дальний резерв отпаечного тр-ра 3 ст ДЗ
В обоих случаях проблемы чисто выставить, думаю, нет. Нужно глядеть бланки.
Схему сети бы сюда.