Тема: Структура АИИС КУЭ

Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник ряд вопросов по построению АИИС КУЭ:
1) Посмотрел структурные схемы разных станций и увидел что где то применяют два УСПД дублирующие друг друга, где то один.На основании чего принимаются такие решения, есть ли требование НТД по этому поводу?
2) Тоже самое где то 2 коммутатора дублирующих, где то один, тоже самое  есть ли требование НТД по этому поводу?
3) Разрешается ли нормами объединять в одном УСПД коммерческий и технический учет?
4)Требование контроля показателей качества электроэнергии есть в НТП ФСК, но обратил внимание не везде все же применяют.Может кто знает еще какие нибудь НТД требующие АИИС ККЭ?
Может есть какие нибудь типовые решения по построению АИИС КУЭ.
Перечитал нормативы в итоге в голове каша и на эти вопросы ответов не нашел.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Структура АИИС КУЭ

alexej p. пишет:

Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник ряд вопросов по построению АИИС КУЭ:
1) Посмотрел структурные схемы разных станций и увидел что где то применяют два УСПД дублирующие друг друга, где то один.На основании чего принимаются такие решения, есть ли требование НТД по этому поводу?
2) Тоже самое где то 2 коммутатора дублирующих, где то один, тоже самое  есть ли требование НТД по этому поводу?
3) Разрешается ли нормами объединять в одном УСПД коммерческий и технический учет?
4)Требование контроля показателей качества электроэнергии есть в НТП ФСК, но обратил внимание не везде все же применяют.Может кто знает еще какие нибудь НТД требующие АИИС ККЭ?
Может есть какие нибудь типовые решения по построению АИИС КУЭ.
Перечитал нормативы в итоге в голове каша и на эти вопросы ответов не нашел.

Из документа "НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)", СТО 56947007-29.240.10.028-2009:
2) 19.2.4 Счетчики электроэнергии должны иметь цифровой интерфейс для работы в системах АИИС КУЭ. Счетчики электроэнергии должны иметь не менее двух цифровых интерфейсов и Ethernet. Передача данных должна обеспечиваться с дискретностью передаваемой информации 1-3 минуты.
Скорее всего какие-то специализированные требования по резервированию каналов связи.
1) Скорее всего какие-то специализированные требования по резервированию.
4) Есть "ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «РОССЕТИ» О ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ"

Добавлено: 2016-07-22 15:42:36

alexej p. пишет:

Может есть какие нибудь типовые решения по построению АИИС КУЭ.

СТО 56947007-35.240.01.023-2009 представлены – пример структуры, перечня оборудования, перечень точек учета