1

Тема: нужен совет опытного

Доброе утро коллеги. В силу своего юнного возраста прошу вас подскажите в чем дело, с таким я не сталкивалась.
На линия 35 ,питание которой происходит с ПС 110/35/6, произошло КЗ двухфазное на землю (упало дерево). В свою очередь эта линия питает две ПС 35/6. Отключился МВ-35 на ПС 110/35/6 и самое интересное отключился ВВ-35 на одной из ПС 35/6, Защита на ПС 35/6 выстроена на МП устройстве Сириус. Сириус не показывает в общем то ничего, будто ничего не отключалось. Как такое может быть и в чем тут может быть проблема? обслуживающий персонал пожимает плечами.
Заранее благодарю

2

Re: нужен совет опытного

Скачайте осциллограммы, журнал событий с терминала, проанализируйте или если не сможете отправьте производителю устройства для анализа.

Long Live Rock'n'Roll

3

Re: нужен совет опытного

Маловато все же информации для анализа.
1. Какой конкретно Сириус установлен? С функцией АУВ или без таковой? Это - защита трансформатора или что-нибудь иное?
2. Есть ли подпитка со стороны 6 кВ (если не малая генерация, то хотя бы мощная двигательная нагрузка)?
3. Как определено бездействие Сириус - по информации сигнальных элементов или и внутри никакой информации не сохранилось?
4. Есть ли какие - то устройства, действующие на отключение помимо этого терминала?
5. Было ли АПВ, а если было, то успешное ли?
6. А откуда узнали, что отключение все же было?
7. И, наконец, осциллограммы посмотреть бы. Если на этой подстанции нет, то хотя бы с питающей стодесятки.

4 (2016-07-08 11:07:23 отредактировано Макс)

Re: нужен совет опытного

Я так понимаю, речь идёт о Сириус-УВ? В общем быть такого не может чтобы он ничего не показывал. Если отключение произошло не по цепям выходных реле терминала то должно быть сообщение: "Несанкционированное отключение" и тд... Если нет информации на дисплее то поищите её в разделе меню "Срабатывания" там по дате и времени каталог строится.

5

Re: нужен совет опытного

Макс пишет:

Если отключение произошло не по цепям выходных реле терминала то должно быть сообщение: "Несанкционированное отключение"

А если оперативное отключение? Пусть даже не ошибка персонала, а сбой в телемеханике.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2016-07-08 11:53:45 отредактировано Макс)

Re: нужен совет опытного

doro пишет:

А если оперативное отключение? Пусть даже не ошибка персонала, а сбой в телемеханике.


То же самое: "Отключение от ключа" и "Отключение по ТУ" - но это уже в событиях смотреть надо. Нужен ПК с ПО Старт-3 ну или Старт-2ПС.

7 (2016-07-11 15:01:22 отредактировано boris221)

Re: нужен совет опытного

High_Voltage пишет:

Скачайте осциллограммы, журнал событий с терминала, проанализируйте или если не сможете отправьте производителю устройства для анализа.

Тут кстати может проблема быть. Если отключение было не от защит, и по этому событию не настроен пуск осциллографа, то просмотреть что было не удасться. Ещё у сириуса есть одно волшебное свойство. Выведенные из работы защиты (по карте уставок, которые не используется из всех возможных защит комплекта) всё равно забивают журнал событий, стирая нужную информацию (память то небольшая). Т.е. любая уставка не работающей защиты, если она на пороге срабатывания, быстрой забъёт журнал событий. Судя по вопросу, всё так и было.

Тут надо комплексно подходить. Нужно взять осциллограммы с сириуса  ПС 110/35/6 (если там сириус, ну или с РАСа) и крутнуть их омикроном на сириусе ПС 35/6 (в части напряжений, с током надо придумывать как быть). А так же, проверить, включены ли следующие защиты на сириусе ПС 35/6 и их уставки:

  • Защита от обрыва фаз (ЗОФ) или перекоса нагрузки по току обратной последовательности с независимой выдержкой времени с действием на сигнал или на отключение.

  • Защита минимального напряжения (ЗМН) с действием на отключение «своего» выключателя, либо на отдельное программируемое реле.

  • Защита от появления в первичной сети напряжения нулевой последовательности с действием на отключение выключателя или на отдельное программируемое реле.

Если включены, то всё понятно. Не понятно только, почему в осциллограммах ничего нет.

Добавлено: 2016-07-09 23:06:10

anufrik пишет:

Доброе утро коллеги. В силу своего юнного возраста прошу вас подскажите в чем дело, с таким я не сталкивалась.
На линия 35 ,питание которой происходит с ПС 110/35/6, произошло КЗ двухфазное на землю (упало дерево). В свою очередь эта линия питает две ПС 35/6. Отключился МВ-35 на ПС 110/35/6 и самое интересное отключился ВВ-35 на одной из ПС 35/6, Защита на ПС 35/6 выстроена на МП устройстве Сириус. Сириус не показывает в общем то ничего, будто ничего не отключалось. Как такое может быть и в чем тут может быть проблема? обслуживающий персонал пожимает плечами.
Заранее благодарю

Дайте схему подключения и карту уставок сириуса на ПС 35/6.