Тема: Типовое сечение проводов цепей РЗА
Добрый день!
Столкнулся с выбором сечений проводов для различных цепей РЗА.
Так согласно ПУЭ п.3.4, 3.4.12:
"Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее:
для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, 1,5 мм2;
для однопроволочных жил, присоединяемых пайкой, 0,5 мм2;
для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой или под винт с помощью специальных наконечников, 0,35 мм2; в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами, присоединяемыми пайкой, сечением менее 0,35 мм2, но не менее 0,2 мм2;"
Но в продолжении данного пункта указано:
"Сечение проводов на щитовых устройствах и других изделиях заводского изготовления определяется требованиями их защиты от КЗ без выдержки времени, допустимых токовых нагрузок согласно гл. 1.3, а для цепей, идущих от трансформаторов тока, кроме того, и термической стойкостью. Для монтажа следует применять провода и кабели с изоляцией, не поддерживающей горение."
В связи с этим возникает необходимость расчета нагрузок для выбора сечения?
Есть ли нормативные документы определяющие выбор сечений, не только по механической прочности?
Так же хотел бы узнать мнения по поводу использования следующих сечений в РЗА, может есть директивы запрещающие подобное допущение:
1. Для основного монтажа вспомогательных цепей в пределах ячейки использовать ПУГВнг(А)-LS 1x0.5, вместо 1х0,75 и 1х1.0
2. Для монтажа шлейфа опер. шинок (кроме питания приводов выключателей, +/- опер цепей, цепей освящения и обогрева, шинок цепей напряжения) использовать 1х1,5 вместо 1х2,5