1 (2016-07-15 09:21:59 отредактировано Buba)

Тема: Типовое сечение проводов цепей РЗА

Добрый день!
Столкнулся с выбором сечений проводов для различных цепей РЗА.
Так согласно ПУЭ п.3.4, 3.4.12:
"Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее:
для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, 1,5 мм2;
для однопроволочных жил, присоединяемых пайкой, 0,5 мм2;
для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой или под винт с помощью специальных наконечников, 0,35 мм2; в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами, присоединяемыми пайкой, сечением менее 0,35 мм2, но не менее 0,2 мм2;"

Но в продолжении данного пункта указано:
"Сечение проводов на щитовых устройствах и других изделиях заводского изготовления определяется требованиями их защиты от КЗ без выдержки времени, допустимых токовых нагрузок согласно гл. 1.3, а для цепей, идущих от трансформаторов тока, кроме того, и термической стойкостью. Для монтажа следует применять провода и кабели с изоляцией, не поддерживающей горение."

В связи с этим возникает необходимость расчета нагрузок для выбора сечения?
Есть ли нормативные документы определяющие выбор сечений, не только по механической прочности?
Так же хотел бы узнать мнения по поводу использования следующих сечений в РЗА, может есть директивы запрещающие подобное допущение:
1.    Для основного монтажа вспомогательных цепей в пределах ячейки использовать ПУГВнг(А)-LS 1x0.5, вместо 1х0,75 и 1х1.0
2.    Для монтажа шлейфа опер. шинок (кроме питания приводов выключателей, +/- опер цепей, цепей освящения и обогрева, шинок цепей напряжения) использовать 1х1,5 вместо 1х2,5

2

Re: Типовое сечение проводов цепей РЗА

Greshnik пишет:

В связи с этим возникает необходимость расчета нагрузок для выбора сечения?
Есть ли нормативные документы определяющие выбор сечений, не только по механической прочности?

ПУЭ требует не только выполнение проверки на механическую устойчивость, но и предъявляет требования к точности ТТ, которая во многом определяется сечением проводов; также ПУЭ требует проверку по потере напряжения; если речь идет об ШУ, то ПТЭ предъявляет требования по отклонению напряжения, так что без расчета никуда.

3

Re: Типовое сечение проводов цепей РЗА

Плюс к #2, не забываем проверить по термической стойкости.

4

Re: Типовое сечение проводов цепей РЗА

Спасибо за ответы, не могли бы указать конкретные пункты ПУЭ и ПТЭ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Типовое сечение проводов цепей РЗА

Greshnik пишет:

Добрый день!
Столкнулся с выбором сечений проводов для различных цепей РЗА.
Так согласно ПУЭ п.3.4, 3.4.12:
"Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее:
для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, 1,5 мм2;
для однопроволочных жил, присоединяемых пайкой, 0,5 мм2;
для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой или под винт с помощью специальных наконечников, 0,35 мм2; в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами, присоединяемыми пайкой, сечением менее 0,35 мм2, но не менее 0,2 мм2;"

Но в продолжении данного пункта указано:
"Сечение проводов на щитовых устройствах и других изделиях заводского изготовления определяется требованиями их защиты от КЗ без выдержки времени с учетом цены огнезащиты металлоконструкций, допустимых токовых нагрузок согласно гл. 1.3, а для цепей, идущих от трансформаторов тока, кроме того, и термической стойкостью. Для монтажа следует применять провода и кабели с изоляцией, не поддерживающей горение."

В связи с этим возникает необходимость расчета нагрузок для выбора сечения?
Есть ли нормативные документы определяющие выбор сечений, не только по механической прочности?
Так же хотел бы узнать мнения по поводу использования следующих сечений в РЗА, может есть директивы запрещающие подобное допущение:
1.    Для основного монтажа вспомогательных цепей в пределах ячейки использовать ПУГВнг(А)-LS 1x0.5, вместо 1х0,75 и 1х1.0
2.    Для монтажа шлейфа опер. шинок (кроме питания приводов выключателей, +/- опер цепей, цепей освящения и обогрева, шинок цепей напряжения) использовать 1х1,5 вместо 1х2,5


требуется расчет или нет???