61

Re: "Цифровая ПС" (МЭК 61850)

Читая тему вижу, что практически все говоря об одних и тех же вещах, используют разную терминологию (ОТТ, MU, SAMU, AMU, выборки...) На мой взгляд эталоном правильного использования терминов в части технологий цифровой подстанции является статья "Особенности совместного использования устройств РЗА на основе стандарта IEC 61850-9-2LE и защит с традиционными входными аналоговыми цепями" в журнале Релейщик

62

Re: "Цифровая ПС" (МЭК 61850)

Спасибо. С Николаем Анатольевичем давно хорошо знаком. Любая его статья понятна и доступна. Но вот эта как-то выпала из поля зрения, хотя тему пытаюсь по возможности отслеживать.

63

Re: "Цифровая ПС" (МЭК 61850)

Добрый день, господа! Принялся за ПД по реконструкции ЗРУ 6 кВ. В соответствии с ТЗ необходимо выполнить РЗА с поддержкой МЭК 61850-8.1 и 9.2. От МЭК 61850-9.2 попробуем откреститься, т.к. сумма на реконструкцию заложена не очень крупная, а применение подобных решений, я полагаю, не из дешевых. Но изучая имеющиеся материалы, связался со специалистами ЭКРЫ. Узнал, что у них в следующем году планируется начало реализации проекта цифровой ПС 220 кВ. На данный момент подробного описания на их устройства нет, но к концу года должны появиться  более-менее определенные решения. Также Радиус пытается развить свой Сириус-4. От них мне пока никакой информации по Сириусам не прислали, но обещали.

64

Re: "Цифровая ПС" (МЭК 61850)

lav449 пишет:

Принялся за ПД по реконструкции ЗРУ 6 кВ. В соответствии с ТЗ необходимо выполнить РЗА с поддержкой МЭК 61850-8.1 и 9.2. От МЭК 61850-9.2 попробуем откреститься, т.к. сумма на реконструкцию заложена не очень крупная, а применение подобных решений, я полагаю, не из дешевых.

Тоже считаю, что на 6-35 кВ применять 9-2 слишком дорого, даже если применять SAMU а не цифровые тр-ры. Сокращение медных связей минимальное, количество тр-в не меняется. К тому же падает надежность системы по причине использования дополнительных устройств и коммутаторов.