Re: FaultAn - помощь в обработке аварийных осциллограмм

К сожалению, нет. Давно за подобными вещами охочусь. Но дело в том, что моя сфера деятельности до ухода на пенсию была сеть 220/110 кВ. То. что имеет хоть какое-то отношение к теме - страницы, созданные по материалам, предоставленным двумя форумчанами, сохранено на страницах http://dororz.ru/os_47.html
Впрочем, как член редколлегии журнала "Релейная защита и автоматизация", отслеживаю все сообщения на соответствующую тему. Могу выйти на любого автора статьи или другого члена редколлегии, связанного с этой темой. Думаю, осциллограмм в "живом" виде у них немеряно и несчитано. Но, полагаю, вряд ли кто из представителей фирм - разработчиков поделится своей информацией с конкурирующей, к тому же неизвестной фирмой.

122

Re: FaultAn - помощь в обработке аварийных осциллограмм

по поводу последней заметки. Никого не смущает такая большая расстройка компенсации емкостного тока? Насколько это нормально?

123

Re: FaultAn - помощь в обработке аварийных осциллограмм

Халатность? Отсутствие подстройки под конфигурацию сети?

124 (2017-01-18 11:30:55 отредактировано FaultAn)

Re: FaultAn - помощь в обработке аварийных осциллограмм

Адресуем эти вопросы vitdenisov. Осциллограмма его.

Добавлено: 2017-01-17 19:09:44

А так возникает ощущение, что ДГР с ручным управлением, а эксплуатация не заморачивается с подстройкой под текущую емкость.

Добавлено: 2017-01-17 19:11:11

Иными словами,

retriever пишет:

Халатность? Отсутствие подстройки под конфигурацию сети?

Скорее всего, так.

Добавлено: 2017-01-18 12:30:31

В продолжении этой темы вышла новая заметка:
https://faultan.ru/osc/intermittent_sin … e_circuit/
Предлагаем обсудить.

125

Re: FaultAn - помощь в обработке аварийных осциллограмм

Если там ДГР с подмагничиванием, полагаю, есть некоторая нелинейность, отчего и получается 2 частоты.

Вообще я был бы рад углубленному обзору именно феррорезонансного процесса.
Из того, что я понимаю: при разземленной нейтрали фазы притянуты к земле через индуктивности ТН, их шунтируют фазные емкости, и если резонанса нет, все симметрично и потенциал нейтрали около нуля.
Далее немного повысилось напряжение на какой-то фазе относительно земли, нелинейный ТН вошел в насыщение и резонирует с емкостью, из-за чего сопротивление фаза-земля где-то подскакивает, а где-то нет, и потенциал нейтрали становится не ноль, и далее этот процесс повторяется, возможно даже на разных фазах, попеременно резонирующих, и потенциал нейтрали мотается туда-сюда, при этом наблюдаются изломы, т.к. вхождение в резонанс происходит при насыщении...
На графиках я никаких изломов не вижу, скорее всего, резонанса там нет...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

126

Re: FaultAn - помощь в обработке аварийных осциллограмм

retriever пишет:

Вообще я был бы рад углубленному обзору именно феррорезонансного процесса.

Что именно интересует в процессе феррорезонанса?

127

Re: FaultAn - помощь в обработке аварийных осциллограмм

FaultAn пишет:

Что именно интересует в процессе феррорезонанса?

Пример моделирования феррорезонансного процесса в трехфазной сети. Анализ факторов, влияющих на феррорезонанс с привязкой к моделированию. Рассмотрение реальной осциллограммы с примером явного феррорезонанса, извлечение из нее какой-то важной информации.