Тема: Трансформатор напряжения НАМИТ-10.
Требуется информация по трансформатору напряжения НАМИТ-10. В интернете почти никакой иформации. Поделитесь, кто может.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Трансформатор напряжения НАМИТ-10.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Требуется информация по трансформатору напряжения НАМИТ-10. В интернете почти никакой иформации. Поделитесь, кто может.
Вот тут посмотрите http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/13.php
Что именно интересует?
Наличие переключателя SA в схеме. Если при появлении земли вторичная обмотка ТНП автоматически дешунтируется контактами KL, для чего нужен переключатель?
Это ручной режим для шунтирования ТНП. По сути его замыкание выводит защиту.
В каких случаях нужно вводить такой режим? Это для оперативного персонала пишем инструкцию.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Нет опыта его эксплуатации, поэтому скажу навскидку. Например, при зацикливании защиты. Это явление постоянного шунтирования дешунтирования ТНП, когда сам процесс коммутации ТНП возбуждает феррорезонанс. Тогда разумнее просто вывести защиту.