Re: ДЗТ тр-ра прошу консультацию
Точки на ТТ и показывают как включены ТТ, по схеме видно что ТТ 2500/5 включены встречно с ТТ 8000/5, так понятнее.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ДЗТ тр-ра прошу консультацию
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Точки на ТТ и показывают как включены ТТ, по схеме видно что ТТ 2500/5 включены встречно с ТТ 8000/5, так понятнее.
Блин, принесли схему подключения ТТ (4 Полная схема ТТ) от проектной организации, она вообще не срастается с самой первоначальной схемой от сетевой организации ("Схема подключения ДЗТ на ЦРП").
Главное это начало и концы ТТ на схеме. Как думаете кто правильно указал начало и концы вторичных концов ТТ предполагая , что первичные концы Л1,Л2 включены правильно.
Как думаете кто правильно указал начало и концы вторичных концов ТТ предполагая , что первичные концы Л1,Л2 включены правильно.
Даже, если и не угадали, то при прогузе и снятии векторных диаграмм, вполне можно выявить что куда крутить.
RIN, не надо полагаться, что кто то правильно составит схему, или найдет ошибку. Нужно научиться самому составлять векторные диаграммы силовых трансформаторов (автотрансформаторов), определять группы соединений, в том числе при изменении фазировки. Исходя из группы силового тр-ра, составлять (проверять) схемы соединений трансформаторов тока для дифференциальной защиты. Во вкладке приведены основы сборки токовых цепей ДЗТ. Полярности ТТ не указаны намеренно, для усвоения принципа сборки они не нужны. Они наносятся в исполнительные схемы. Когда разберетесь, сами дадите правильный ответ, удачи...
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Попробовал расчитать по РУ13б,
1. Может кто нибудь проверит расчет а. Расчет во вложении. Схемы до и после реконструкции в моих предыдущих сообщениях.
2. И особенно хочется как 100Ампер проверял в сообщении номер 6, только он не делал проверку при к.з. по 35кВ.