41

Re: ДЗТ тр-ра прошу консультацию

Точки на ТТ и показывают как включены ТТ, по схеме видно что ТТ 2500/5 включены встречно с ТТ 8000/5, так понятнее.

42

Re: ДЗТ тр-ра прошу консультацию

Блин, принесли схему подключения ТТ (4 Полная схема ТТ) от проектной организации, она вообще не срастается с самой первоначальной схемой от сетевой организации ("Схема подключения ДЗТ на ЦРП").
Главное это начало и концы ТТ на схеме. Как думаете кто правильно указал начало и концы вторичных концов ТТ предполагая , что первичные концы Л1,Л2 включены правильно.

Post's attachments

4 Полная схема ТТ.bmp 4.12 Мб, 26 скачиваний с 2016-09-13 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

43

Re: ДЗТ тр-ра прошу консультацию

RIN пишет:

Как думаете кто правильно указал начало и концы вторичных концов ТТ предполагая , что первичные концы Л1,Л2 включены правильно.

Даже, если и не угадали, то при прогузе и снятии векторных диаграмм, вполне можно выявить что куда крутить.

44 (2016-09-13 23:40:30 отредактировано arco)

Re: ДЗТ тр-ра прошу консультацию

RIN, не надо полагаться, что кто то правильно составит схему, или найдет ошибку. Нужно  научиться самому составлять векторные диаграммы силовых трансформаторов (автотрансформаторов), определять группы соединений, в том числе при изменении фазировки. Исходя из группы силового тр-ра, составлять (проверять) схемы  соединений трансформаторов тока для  дифференциальной защиты. Во вкладке приведены основы сборки токовых цепей ДЗТ. Полярности ТТ не указаны намеренно, для усвоения принципа сборки они не нужны. Они наносятся в исполнительные схемы.   Когда разберетесь, сами дадите правильный ответ, удачи...

Post's attachments

Построение ВД силового Т.docx 192.79 Кб, 23 скачиваний с 2016-09-13 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

45

Re: ДЗТ тр-ра прошу консультацию

Попробовал расчитать по РУ13б,
1. Может кто нибудь проверит расчет а. Расчет во вложении. Схемы до и после реконструкции в моих предыдущих сообщениях.
2. И особенно хочется как 100Ампер проверял в сообщении номер 6, только он не делал проверку при к.з. по 35кВ.
Как то быстро и уже с выводами, непонятно.

Post's attachments

Расчет ДЗТ-11 ЦРП Тр-р №1 (RIN).xls 47.5 Кб, 13 скачиваний с 2016-09-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.