1

Тема: сработало три защиты одновременно

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста
Произошло следующее: Пускали двигатель, видимо что то пошло не так и сработала защита от перегруза, соответственно защита отключила его, за этим последовало отключение на Вводе в РУ откуда происходит питание двигателя. Затем отключился и сам фидер питающий это РУ. Отключилось сразу три выключателя.
Как такое может быть? Вернее подскажите причину данного происшествия
Защиты которые отработали: Уставки 6 кВ
Двигатель :120А-6с (РТ-86/1)
Ввод РУ: 600-0,6 (РТ 40)
Защита линии: 800-0,6 (ЭТ-321)

Заранее благодарю

2

Re: сработало три защиты одновременно

Эти все отключения прямо мгновенно произошли? Параметры двигателя какие? Возможно было одновременно два пуска мощных присоединений. Защита ввода без пуска по напряжению?

3

Re: сработало три защиты одновременно

Эти все отключения прямо мгновенно произошли?- да одновременно.
Параметры двигателя какие?- двигатель мощный, S=800кВА, I=87,5А
Возможно было одновременно два пуска мощных присоединений - одновременно не пускали.
Защита ввода без пуска по напряжению?- да

4

Re: сработало три защиты одновременно

А нагрузка ввода какая была до пуска? Например, при ее величине 150-200 А и пуске двигателя 6*87,5 А ввод вполне мог отключиться от защит.

5

Re: сработало три защиты одновременно

Да не было никакой нагрузки больше на шинах.
Я уже всю голову сломала как так может быть. В теории всякое можно предположить, а вот на практике разве должно отключаться сразу три выключателя?
В силу своего юного возраста я с таким не сталкивалась. Допустим пуск двигателя затянулся до 0,6с- сработала защита ввода, ну на фидер то как прилетело?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: сработало три защиты одновременно

Отсечки везде выведены?

7

Re: сработало три защиты одновременно

На двигателе отсечка-900А
На фидере -2560А

8

Re: сработало три защиты одновременно

Какова мощность питающего трансформатора и каков длина КЛ до двигателя?

9

Re: сработало три защиты одновременно

Грубо говоря:
От ПС с трансформатором мощностью 16МВА ВЛ (А-95) динной примерно 2,5 км => с опоры кабель примерно метров 120 на РУ=> от РУ метров 60 кабель на двигатель

10 (2016-09-15 13:46:03 отредактировано Humster13)

Re: сработало три защиты одновременно

Отключала не отсечка, а защита от перегруза. Вы защиту отстраивали от пусковых токов?
Ввод мог отключиться из-за запуска реле времени МТЗ, типа РВ-132, где якорь заклинило, после отключения фидера, а часовой механизм продолжил отсчет. У нас так АТ группа отвалилась, из-за КЗ на фидере. ICQ/af:cool:

А точно уверены, что выключатель двигателя отключился? ;-)

11

Re: сработало три защиты одновременно

Отстроили конечно же все от пусковых токов.
А вот на счет отключился ли выключатель на двигателе-вопрос просто замечательный. Может быть всякое
Прихожу к мнению что, могла быть чисто механическая ошибка устройств

12

Re: сработало три защиты одновременно

А как Вам такой вариант: дуговое замыкание с током 850 А, через 0,6 с переходящее в металлическое КЗ? Объясняет три-в-раз отключения. Подтверждает, что селективность по току не получается, только по времени.

13 (2016-09-16 17:31:23 отредактировано hoh525)

Re: сработало три защиты одновременно

Неверно отстроена защита всех трёх фидеров.

anufrik пишет:

Двигатель :120А-6с (РТ-86/1)

Если пускаете двигатель с массивным ротором (дымосос, вентилятор главного проветривания), то пусковой ток Iпуск=12хIном=12х88 А=1056 А и время разгона до номинальной скорости 10-14 секунд

anufrik пишет:

Ввод РУ: 600-0,6 (РТ 40)

anufrik пишет:

Защита линии: 800-0,6 (ЭТ-321)

т.е. уставки по времени нужно увеличить.Расчет времени можно сделать, зная пусковую х-ку и тип двигателя. Вы засекли время, через сколько секунд отключился МВ двигателя? Есть ли защита мин. напряжения на фидере?  У Вас путаница с отключениями фидеров:

anufrik пишет:

соответственно защита отключила ег

anufrik пишет:

за этим последовало отключение на Вводе в РУ

anufrik пишет:

Затем отключился и сам фидер питающий это РУ. Отключилось сразу три выключателя.

14

Re: сработало три защиты одновременно

anufrik пишет:

Защиты которые отработали: Уставки 6 кВ
Двигатель :120А-6с (РТ-86/1)
Ввод РУ: 600-0,6 (РТ 40)
Защита линии: 800-0,6 (ЭТ-321)

Реле РТ-86/1 независимая часть наступает при 7кратном токе 120х7=840 А.Уставки на вводе и линии будут работать при таком токе.

15

Re: сработало три защиты одновременно

Добрый день.

Проверьте коэффициенты возврата.

16

Re: сработало три защиты одновременно

Скорее всего, всё одновременно произошло. Постройте карту селективности, какая разница во времени срабатывания у всех этих защит при большом пусковом токе (порядка 10хIном)? Реле все грубые, хорошо ли настроены...  Уж во всяком случае токи срабатывания и возврата проверить надо. А после включить-пустить двигатель удалось?

17 (2016-09-19 14:56:47 отредактировано Саня)

Re: сработало три защиты одновременно

anufrik пишет:

Как такое может быть?

Не обеспечена селективность.  Причины банальны от неправильного выбора уставок/ неудовлетворительного содержания устройств РЗА и коммутационных аппаратов, до проблем с кабелем.