Тема: Токи высших гармоник, конденсаторные установки
ПУЭ, раздел 5.6 - конденсаторные установки
"5.6.18. В случаях, когда возможна перегрузка конденсаторов токами высших гармоник, должна быть предусмотрена релейная защита, отключающая конденсаторную установку с выдержкой времени при действующем значении тока для единичных конденсаторов, превышающем 130% номинального."
Расчетами как-то можно подтвердить, что "возможна перегрузка токами высших гармоник"?
Иначе как обосновать необходимость наличия/отсутствия такой защиты?
P.S. БСК на 35кВ, соединение фаз - "звезда".