1

Тема: Токи высших гармоник, конденсаторные установки

ПУЭ, раздел 5.6 - конденсаторные установки
"5.6.18. В случаях, когда возможна перегрузка конденсаторов токами высших гармоник, должна быть предусмотрена релейная защита, отключающая конденсаторную установку с выдержкой времени при действующем значении тока для единичных конденсаторов, превышающем 130% номинального."

Расчетами как-то можно подтвердить, что "возможна перегрузка токами высших гармоник"?
Иначе как обосновать необходимость наличия/отсутствия такой защиты?

P.S. БСК на 35кВ, соединение фаз - "звезда".

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Токи высших гармоник, конденсаторные установки

Мы расчетами подтверждали.
Нужна информация по источникам гармоник, результаты замеров КК ЭЭ на участке сети.
Если есть специализированный САПР - это не проблема. Хотя, может, можно и в ручную. Есть такой автор - Жежеленко. Найдите его книги, там есть примеры расчетов.