Добрый день.
Нужна помощь от форумчан, сталкивавшихся с Siprotec 5 серии вообще, и 7UM85 в частности.
У нас на предприятии планируется модернизация, под это дело хотят установить 3 терминала 5 серии.
Главный энергетик услышал слух, что терминалы в России еще нигде не стоят, у них куча детских болезней.
Вот хотелось бы проверить эту информацию. Просто расположены мы довольно далеко от цивилизации, а терминалы планируются к установке на вводные ячейки.
Если правда, что есть детские болячки - поставим лучше вместо одного 7UM85 два терминала 4 серии и будем жить спокойно.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Siprotec 5 серии

Добрый день, у вашего начальника не совсем точная информация - есть заводы, где установлены терминалы 5-ой серии, только защиты двигателей. Как они ведут себя в деле сказать не могу - ещё не ввели в эксплуатацию, но это будет интересный опыт, однозначно. Про детские болезни данных реле - не слышал. В любом случае для терминалов защит ввода - необходим аварийный резерв, также именно для сокращения резерва рекомендуется использовать максимально однотипные терминалы, вероятно, до этого вы использовали 4-ую серию. Так что выбор за вами. Не понятно, почему у вас терминалы защит генераторов будут установлены на вводах?