1

Тема: REM543 - Wrong password - как узанть/поменять пароль?

REM543 - Wrong password - как узанть/поменять пароль?
при попытке отключить защиту на REM543 с панели...выдало сообщение...wrong password....что делать? (с минимальным ущербом)?

на всех другиз REM543 используем два пароля первый 3 - чтобы зайти в настройки....второй 2 - чтобы отключить защиты...так вот второй пароль (2) не подходит ICQ/ac:( что делать.... как узнать/поменять пароль...

конечно можно сбросить REM но тогда пропадет вся программа и настройки....

что делать???

http://www.imageup.ru/img41/2587678/img_20161101_153005.jpg http://www.imageup.ru/img41/2587678/img_20161101_153005.jpg

http://www.imageup.ru/img41/2587679/img_20161101_153013.jpg http://www.imageup.ru/img41/2587679/img_20161101_153013.jpg

2

Re: REM543 - Wrong password - как узанть/поменять пароль?

oleksandr_ua пишет:

REM543 - Wrong password - как узанть/поменять пароль?
при попытке отключить защиту на REM543 с панели...выдало сообщение...wrong password....что делать? (с минимальным ущербом)?

на всех другиз REM543 используем два пароля первый 3 - чтобы зайти в настройки....второй 2 - чтобы отключить защиты...так вот второй пароль (2) не подходит ICQ/ac:( что делать.... как узнать/поменять пароль...

конечно можно сбросить REM но тогда пропадет вся программа и настройки....

что делать???


сброс REM не поможет решить проблему. Т.к. пароль не поменяется. Сброс пароля возможен только на заводе.
Но уставку можно записать через CAP505

3 (2016-11-04 21:15:18 отредактировано oleksandr_ua)

Re: REM543 - Wrong password - как узанть/поменять пароль?

sonoki пишет:

сброс REM не поможет решить проблему. Т.к. пароль не поменяется. Сброс пароля возможен только на заводе.

Вауууууу я в шоке!!! через CAP505 мы меняем параметры...но получается что без пароля с дисплея REM ничего не льзя будет поменять?
есть ли в оф. документах описание что пароль можно сбросить только на заводе или это из личного опыта?

4

Re: REM543 - Wrong password - как узанть/поменять пароль?

"Капризная" эта серия терминалов. Пароли у нас также 2 и 3. Это я так понимаю "дефаултные" пароли? Думаю, если пароли можно изменить, то сброс терминала приведет к сбросу пароля к паролю по умолчанию. На 600-й серии например при сбросе терминала изменяется технический ключ, язык и т.д.
А какую защиту вы хотите вывести и надолго? Через CAP 505 можно изменить уставку, или отсоединить ножку trip нужного блока, но это не "малой кровью". Прошивка есть, связь с терминалом есть?

5

Re: REM543 - Wrong password - как узанть/поменять пароль?

через CAP505 доступ есть и все можно менять....защиту деактивировали через CAP505....но с панели сейчас ничего нельзя поменять....это не кретично, но не удобно.....

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: REM543 - Wrong password - как узанть/поменять пароль?

oleksandr_ua пишет:

Вауууууу я в шоке!!! через CAP505 мы меняем параметры...но получается что без пароля с дисплея REM ничего не льзя будет поменять?
есть ли в оф. документах описание что пароль можно сбросить только на заводе или это из личного опыта?

Я уверен, что в руководстве не написано, что если кто-то забыл пароль, реле нужно отправлять на завод. Но так оно есть на правктике. В 600 серии реле АББ уже такой проблемы нет.