Тема: Запрет АПВ в терминалах с гибкой логикой
Добрый день!
Столкнулся недавно с проблемой отказа запрета АПВ. В 1 комплект защиты ВЛ 110 на базе 93 панели Экры прилетает команда телеотключения с запретом АПВ со второго полукомплекта на обратной стороне линии. Команда реализуется мгновенно, выключатель отключается, но АПВ проходит, хотя блокировка прописана в гибкой логике Экры и физически проверены выходные контакты на запрет АПВ-при получении сигнала отдается команда на запрет АПВ (выяснено методом прозвонки). АУВ и АПВ организованы во 2 комплекте защит ВЛ 110 на базе General Electric D60, монтаж проверен-без ошибок, все подключено по проекту. В логике АПВ в d60 что то прописано, но формулировки мне не совсем ясны, мануал желаемой пользы не принес. Может кто подскажет, как прописать запрет АПВ при получении этой команды, или я ошибаюсь и дело совсем не в логике? Заранее спасибо