Литературу, к сожалению, не знаю, привожу чисто свои соображения:
1) Допустим, происходит КЗ на ВН. Сеть по ВН объединена. Если количество генераторов на обеих СШ одинаковое, через ШСВ ток не потечет, отключать бесполезно.
Отключать, получается, имеет смысл только при неодинаковом количестве генераторов, чтобы трансформаторы не параллелились.... Только зачем, не понимаю, при КЗ за блочным трансформатором ток обычно и так маленький... Получается как-то бредово
2) КЗ на секции. Я не знаю, какие там защиты стоят, но при КЗ на секции, вообще говоря, нужно отключать секцию, а не включать какие-то реакторы.
3) КЗ на ошиновке блочного тр-ра. Отключаем от ДЗТ трансформатор. Опять же, зачем этот реактор нужен.
4) В связи со всем вышеизложенным для улучшения динамической устойчивости нужно не реакторы включать, а поврежденный элемент побыстрее рубить со всех сторон...
Получается, что единственное назначение реактора - это предварять отключение чего-то еще, например, генераторного выключателя/выключателя блочного тр-ра/ШСВ/присоединения собственных нужд, потому что выключатель не тянет большие токи КЗ.
Отсюда вывод вроде как такой:
а) смотрим ТКЗ на шинах, проверяем, тянут ли этот ТКЗ выключатели. Если да, то на этом и заканчиваем :)
б) если нет, то, думаю, ШСВ надо отключать, когда через него, ШСВ, идет переток, сравнимый с перетоком при КЗ на соседней С.Ш. Т.е. тупо ТО по чувствительности к КЗ на соседней секции. Для очистки совести (скорее всего, будет неопределяющее условие) можно отстроить ее от:
-КЗ на ВН,
-КЗ за реакторами присоединений собственных нужд
- нормального перетока через ШСВ (берем предельный случай: все генераторы на одной секции, а ток выдается через ШСВ)
в) смотрим еще раз п. а, и если нет, то ... :)
P.S. оффтоп: по защитам ШСВ на 110 кВ и выше наткнулся на это http://forca.ru/knigi/rzia/ustroystvo-r … -kv-2.html