1

Тема: Полуавтоматическое включение (ПАВ)

Добрый день!
Наткнулся в требованиях на такую фразу "Устройства ТАПВ должны предусматривать возможность полуавтоматического включения ПАВ".
Прочитал в форуме соответствующую тему "полуавтоматическое АПВ", но так и не понял, чем отличается полуавтоматическое АПВ от ТАПВ с КС?
Можете растолковать подробнее в чем же разница и как это все работает. Везде натыкаюсь на это, но нигде не нашел соответствующей литературы с объяснениями.
Заранее спасибо!

2

Re: Полуавтоматическое включение (ПАВ)

Это включение от КУ через схему АПВ

Long Live Rock'n'Roll

3

Re: Полуавтоматическое включение (ПАВ)

"Полуавтоматическое АПВ" - неправильная фраза.
Суть полуавтоматического включения: с одной стороны ВЛ оно вводится ключом, подготавливая цепь включения через АПВ (это в старых панелях, создается цепь пуска АПВ, но оно пока не срабатывает без условия контроля синхронизма) или просто через логику (это в МП терминалах, но тоже ожидается синхронизм). С другой стороны ВЛ включают выключатель линии, подают напряжение на ВЛ. В случае КЗ - отключение и сторона с введенным ПАВ так и не дождется синхронизма. Если опробование ВЛ успешное, на стороне с введенным ПАВ при наличии синхронизма произойдет включение. Некоторые линии без ПАВ включить не получается - например Алтай - Экибастузская 1150 (750 по моему км) очень длинная и при включении с одной стороны сильно задирается напряжение и происходит отключение от АОПН ОК. При использовании ПАВ АОПН ОК не успевает сработать.

4 (2016-11-17 20:13:54 отредактировано High_Voltage)

Re: Полуавтоматическое включение (ПАВ)

Зигмунд Фрейд пишет:

как это все работает

1. Ключ режима КР переводится в положение А (АПВ);
2. Поворачивается КУ в положение включить;
3. Реле РКВ срабатывает и становится на самоподхват через КР, н.з. контакт РКО и РП2(повторитель РПО). При этом конденсатор в реле АПВ от контактов РКВ не разряжается;
4. Если собраны введенные контроли АПВ происходит пуск АПВ и включение выключателя, блинкер АПВ не выпадает.
5. РПО отпадает, РП2 и РКВ тоже
5. Если контроли АПВ не собраны схема ждет, при этом мигает зеленая лампа.
6. Вернуть схему в исходное состояние можно повернув КУ в положение отключить.

Post's attachments

ПАВ.JPG 310.9 Кб, 6 скачиваний с 2016-11-17 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Long Live Rock'n'Roll
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Полуавтоматическое включение (ПАВ)

Сталкивался с таким ПАВ (полуавтоматическим включением) именно на ВЛ 500 кВ, длинных (порядка 300 км) с реакторами. Дейтвительно, при включении ВЛ (ввод после ремонта, например) она стоит в режиме одностороннего питания довольно долго. Понятно, там тапочники, от щита до пульта, доложил диспетчеру, тот дает команду на другой конец, повторение ... минуты пройдут.   Смысл полуавтоматического включения - включение по специальноо введённой цепи по факту наличия напряжения на ВЛ. При этом может использоваться контроль синхронизма, но нет задержки на паузу ТАПВ, не работает указатель (СИД) "АПВ".
В принципе, процедура с включением через АПВ с КС вполне может считаться ПАВ. пауза-то небольшая, секунда-другая, в любом случае намного быстрее, чем при ручном включении по команде сначала с одного конца, потом с другого.